测量电机突然短路电流,霍尔传感器和互感器哪个好?

如题所述

电机突然短路电流很大,往往达到几十kA。一般霍尔传感器没有这么大的量程。
分流器过载能力强,一般用于直流测量。对于交流电机,可考虑采用无感分流器。但是,由于分流器一次与二次之间没有电气隔离,测量时需要采取隔离变送器或采取特殊测试手段。
推荐采用湖南银河电气有限公司研制的AnyWay变频功率传感器,可测量高达100kA的短路电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-09
这两种传感器的响应速度都很快,关键是传感器后的变送电路,一般来说霍尔传感器的配套电路更容易在响应速度上做得更好。这种传感器很成熟,比较重要的问题是你如何连续不断高速的采样,准确扑捉短路的瞬间数据,进而分析短路的原因。
第2个回答  2012-09-09
霍尔传感器不怎么清楚
说一下电流互感器
这个东西存在饱和问题,电流增大到一定程度后,输出跟输入就不成比例了
并且,铁心饱和后,输出波形会失真
如果能估算出短路电流,可以选择电流互感器的
=============
可以参考一下电机控制器的电路?在MCC柜(马达中央控制系统)里面经常见到这些设备
可以设定长延时、反延时、过载、欠压、短路、启动超时、三相电源缺相、三相电源不平衡保护,还有远程控制、通信功能 ,还可以记录故障类型、时间、相应的电流电压值
相似回答