由PLC控制的电动阀能开不能关,已确认中间继电器,交流接触器,均正常,是什么原因呢?

如题所述

原因一

工业控制中,二位五通的电磁阀比较多(控制气缸双向动作),手动测试,电磁阀上有个红色的按钮,(手动前先将设备断电),用手按下去(等同PLC信号接通),按照你的描述气缸有动作,如果手松开了(PLC信号关闭),气缸不能复位,说明电磁阀质量有问题,检查电磁阀线圈,或更换新的电磁阀

原因二
还有一点要注意,电磁阀,有两个排气孔,就是装消声器的地方,不能堵,你可能堵住了其中一个,压缩气回路不通,导致气缸只有一个动作(我曾经有个客户,认为排气有噪音,将设备上消声器换成M8的螺丝拧死,结果可想而知)

原因三
有些PLC不支持双线圈输出,比如三菱,主程序中不能两次out 同一位元件,请用软件自带的检查功能,对程序进行检查。

希望对你用帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-07
需要看PLC的输入输入信号是否满足电磁阀关断的条件,可能是电磁阀关的输入信号没有到PLC,需要图纸查看输入输出是否正常。
第2个回答  2012-09-07
汗……这还真不懂