全半夜路灯接线图

全半夜路灯接线图.路灯主线缆两条4*25+1*16,灯比内配3*2.5电线,双壁灯分别为高压钠灯400W和高压钠灯250W,要求下半夜后关闭250W路灯,是否需要两套控制器(2个镇流器、2个触发器、2个补偿电容)还是一套(1个镇流器、1个触发器、1个补偿电容)就可以?还有有什么配置就可以完成?希望那位大仙指教一下,如能附带电路图,在下感激不尽?

按照你给出的参数,我个人的想法就是用两套电器,也就是400w的一套250w的一套,然后灯臂内公用一条零线(2.5mm),另外两条一条接250w,一条接400w,这样子一杆灯就能公用零线分开控制了,然后地下接线呢,从变压器上引出三条火线(3×25mm+1×16mm),再弄条零线(1×25mm),零线作为两套灯的公用零线,再用两条大电线(25mm)作为火线接400w钠灯,用剩下一条大(25mm)的和一条小(16mm)的作为火线接250w钠灯,配电箱那边的接线就是用两个交流接触器,两个时间继电器,先把全部的火线(3×25mm+1×16mm)经过一个空气开关,然后把控制400w钠灯的两根25mm线接到一个交流接触器那儿去,用时间继电器控制整晚亮,剩下250w的线接到另外一个交流接触器上去,用时间继电器控制亮半个晚上。电路图不画了,仔细想想还是能懂的~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
电路图怎么给你画啊?我只能给你文字描述一下了。

两条主电缆,一条作全夜灯供电电缆,一条作半夜灯供电电缆,灯内引下线应该用两根1.5的护套线

至于镇流器和触发器,当然是两套啦,400W的灯用400W的镇流器,250W的用250W的镇流器,触发器、电容也应该是各自配套的。一套接全夜灯电缆一套接半夜灯电缆。

如果你是在要用3*2.5的引下线,那么全夜灯和半夜灯电缆的零线也联网,然后用3*2.5的引下线中的一根作零线,另外两个分别接全夜电缆和半夜电缆。不知道这样说了,你的脑子有没有概念。本回答被网友采纳