现浇板钢筋代换公式怎么计算?比如二级钢12的间距150,现在换成二级钢10的间距是多少?
公式。有间距的公式
举报该问题
推荐答案 2012-09-17
是换成间距100mm吧。换成间距10mm不符合规范要求。
As=754mm²,代换后,面积As≥754mm²。
代换后单根钢筋面积为As1=754x100/1000=75.4mm²
代换后钢筋直径为d=4x75.4/3.14=96.5mm 取整 d=10mm
公式为:d=原配筋面积×代换后间距×4÷3.14÷1000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScKMtScS1.html
其他回答
第1个回答 2012-09-18
告诉你一简单方法:二级钢的Fy(抗拉设计值)=300 一级Fy=210 三级Fy=360
间距 @=300×12²×150/300×10²=216mm
代换的间距不能大于构造要求。而且要经过设计单位允许。
第2个回答 2012-09-17
钢筋代换 都是2级钢一般按等面积计算,但是 钢筋代换必须原设计单位同意的,不是你自己可以随便换的
第3个回答 2015-10-20
上面个推荐回答,胎神回答的什么,看了第一句就想说:别出来装逼了
相似回答
如果我要
代换钢筋
(
现浇板
) 8的三级纲换
10的
圆钢 (
间距
200)
怎么
换算...
答:
每米的8个是:5*50.24*400=100480,如
换成10的,
100480/235/78.5=5.45根,即每米要5.45根
,间距
180。如果是10个的200换成8个的:每米的10个是:5*78.5*235=92238,如换成8的,92238/400/50.24=4.59根,即每米要4.59根,间距218。
同等级冷轧
钢筋,
用不同型号
代换,
距离
怎么算?
不如6@125换8的冷轧怎么...
答:
等截面
代换,
加设
现浇板
为1000mm宽
,间距
为125mm,总共为1000/125+1=9根
钢筋,钢筋的
截面积为πR²*9=3.14*3*3*9=254.34 。为保证钢筋截面积相同
,代换成
8个钢筋后的公式为:πR²*X=254.34 ,根数X=254.34/πR²=5.0625 约等于5根。然后1000/y+1=5
,间距
y=1000...
用三级
钢筋
代替一级钢筋箍筋
怎么
换算
答:
代换后间距=代换前强度值*代换前直径*代换前间距/代换后强度值*代换后直径 不给分啊,小气
用三级钢筋代替一级
钢筋怎么
进行换算?
答:
3.8 \x0d\x0a(1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换,其
计算公式
为: \x0d\x0a
代换钢筋间距
=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距 \x0d\x0a[例] 某设计采用了圆
10钢筋,
间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8
代换,代换钢筋的间距
应是多少?
冷轧带肋
钢筋
可以直接
代换
一级钢筋吗
答:
间距:100*31÷30=103mm
比如比如
øR8(CRB550)代换ø10(HPB235)例题:一块3m宽的现浇混凝土楼板,原设计的底部纵向受力钢筋采用HPB235级ø
10钢筋
@100mm,共计31根,拟使用øR8代换后根数及间距 (31*8*8*360)÷(10*10*210)=34.01 取34根 间距:100*31÷34...
就对于
钢筋替换
问题能解释清楚么?我刚从学校毕业不太清楚
答:
〔解〕本题属于直径相同、强度等级不同的
钢筋代换,
采用公式(9-13)计算:n2=50×210/300=35根
,间距
=120×50/35=171.4取170mm [例2] 今有一根400mm宽的现浇混凝土梁,原设计的底部纵向受力钢筋采用HRB335级Φ22钢筋,共计9根,分二排布置,底排为7根,上排为2根。现拟改用HRB400级 25...
现浇板
中Φ8@
150的钢筋
可以用Φ6@100的替换吗?
答:
理论上验算不可以,在实际施工时,尽量用Φ8的
钢筋,
如果Φ8买不到,或者是Φ6太多了的话,想
代换钢筋的
话最好通知监理,一般来说如果不多的话,监理会答应的
急需一份
钢筋
翻样实例,如有发给我谢谢了
答:
量内皮尺寸 80 100 120
150
~170 9-3-
1-2
钢筋
长度计算中的特殊问题 1.变截面构件箍筋 根据比例原理,每根箍筋的长短差数△,可按下式计算(图9-50): (9-7) 式中lc——箍筋的最大高度; ld——箍筋的最小高度; n——箍筋个数,等于s/a+1; s——最长箍筋和最短箍筋之间的总距离; a——箍筋间距。