我厂电动机保护显示的电流和有功显示正常,但就是无功显示为负数,值的大小没问题,怎么把无功改过来呢?

我厂电动机保护显示的电流和有功显示正常,但就是无功显示为负数,运行中各值的大小没问题,怎么把无功改过来呢?没有任何无功补偿的。改那几个线才行?是怎样计算的?

第1个回答  2012-09-26
怀疑是 电流取样互感器 接反了,把电流取样互感器的输出,高低端 反 一下,或者穿过互感器的电流线 反个方向。来自:求助得到的回答
第1个回答  2012-09-26
按表计的相序和极性标识接入电压、电流信号,确认一、二次相序标识与系统相符。追问

现在不能完全识别二次相序了,怎样根据微机保护上显示的测量相位角度进行调整呢?
现在电压相位角A 0度,B -120度,C 120度,电流 A 32度,B -89度,C 156度,根据现在的数据我应该怎么办?你是怎样计算的?

第2个回答  2012-09-28
把电流互感器线路调换一下。追问

上次我已经对调过一次了,现在电压相位角A 0度,B -120度,C 120度,电流 A 32度,B -89度,C 156度,根据现在的数据我应该怎么办?你是怎样计算的?

第3个回答  2018-03-04
问题处理了没?