220V-5V变压器线圈比例是多少。而且变压器上面那么多匝,人为减少线圈匝数不行么?

线圈粗径相同,但是我想减少主线圈的匝数,减少到只有几十匝的样子,这样行得通么》
实在不行,增加副线圈的匝数呢?

线圈比例是220:5,主线圈的匝数不能随便减少的,少到一定程度变压器铁心会饱和发热,初级空载电流会增加甚至烧坏,增加副线圈的匝数是可以的,只要有空间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-23
1、变比220:5
2、人为减少线圈匝数不行,这样会导致磁饱和而产生很大的电流,烧掉变压器。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-23
变比220:5,这个比例必须保持,另外匝数和变压器性能有关
第3个回答  2012-09-23
高压侧绕组减少后电感变小,空载电流太大会烧毁线圈的,并且要是低压侧匝数不变的话,电压会变高的。
第4个回答  2018-03-06
上面那几位说的是普通硅钢50Hz变压器,绕多少匝还要和铁芯的截面积,功率等参数影响,由于功率损耗,220:5的情况下,次级还要多绕几匝。但现在开关变压器再按这个就完全不可以了,就是在100:5的情况下,也能把电压调成2V到10V是不成问题的。