S7 200PLC MODBUS 通讯是从站地址怎么设置
我在自学S7200 的MODBUS 通讯,那个Addr 从站地址这个参数在1到247之间,我想问下这个参数是根据什么来设置的
举报该问题
推荐答案 2012-09-24
在通讯的模块上有个可以拨的一组二进制开关,我见过的一般是8位,也就是8个开关,由开关来拨每一位是0还是1,8位2进制换算成10进制就是这个地址了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScBB1SggS.html
其他回答
第1个回答 2012-09-25
推荐答案不对,答非所问。这个从站地址是自己设定的,原则是只要不与整个MODBUS网站的其实从站与主站地址一样就行了。
第2个回答 2012-09-24
自己定义的,从站地址设好后,主站根据地址号选择与哪个从站通讯
相似回答
...两台
S7
-
200 PLC
进行
Modbus通信
时,主站能读取
从站
I?
答:
主机Q0.3←从机2的I0.1;主机Q0.4←从机3的I0.0;主机Q0.5←从机3的I0.1。主机VB0←从机1的VB0;主机VB2←从机2的VB0;主机VB4←从机3的VB0。如图所示,2个图,这个是我以前用西门子
S7
-
200
编辑的4机
MODBUS通信
的程序。望采纳。。。
modbus从站地址怎么设
?
答:
最佳答案 通过step7 来
设置
从站的地址,在总线桥PB-B-MM的槽内填上功能命令,在双击命令后,出现弹窗,选择标签parameter assigement,就可以为modbus从站
设地址
了。 望采纳。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 2 为您推荐:
modbus从站地址
范围 modbus地址定义
modbus通讯
协议 modbus开始地址 mod...
4个相同的
S7
-
200
同时做
从站
,被AB
PLC
(主站)读,
Modbus地址
算出来都相同...
答:
从站地址是你分配的,随便分配个3~31的数字就行了
,怎么会是算出来的?而且地址相同那么肯定不能实现通讯的。
西门子
PLC
实现
modbus
TCP
通讯
答:
1、
设置modbusTCP客户端 [IP 地址],modbusTCP的IP地址为BCNet模块的IP地址
; [端口号],502; [Device ID],为PLC站地址,参考说明第1条; [地址区域],功能码3(FC3)对应4×××地址; [起始地址],数据的起始地址,最新为0001; [数据长度],数据长度不要超出DB块里面数据的总长度;其他...
西门子
s7
-
200 plc地址
与
modbus地址怎么
对应?
答:
10001至10128是映射至I0.0 - I15.7的离散输入;30001至30032是映射至AIW0至AIW62的模拟输入寄存器;40001至4xxxx是映射至V存储器的保持寄存器;所有
Modbus地址
均以1为基位。
Modbus是
一种串行
通信
协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(
PLC
)通信...
如何
读取
200plc
的
modbus地址
答:
将
S7
-
200设
为从站,先硬件连接到主站,在程序中进行配置从站初始化及调用指令,然后在主站中启动轮询即可
通讯
。S7-200的有关
地址
对应关系如下:00001-00128对应Q0.0-Q15.7 10001-10128对应I0.0-I15.7 30001-30032对应AIW0-AIW62 40001- 对应的是VW寄存器,地址为40000+(T/2+1),T为偶数...
S7
-
200PLC
Modbus
协议与16路继电板之间的
通讯
答:
对于写入请求,DataPtr应该指向要发送到
Modbus从站
的数据的第一个CPU存储器位置。DataPtr值作为间接
地址
指针传递到MBUS_MSG。例如,如果要写入Modbus从站的数据
从S7
-
200
CPU中的地址VW200开始,则DataPtr的数值将会是&VB200 (VB200的地址)。指针必须始终是VB类型,即使它们指向字数据。
如何
通过
Modbus
协议实现
S7
-1200与S7-
200通讯
答:
图14:
S7
-
200
Modbus从站
编程在上面调用的是端口0的程序,所以在连接
通讯
线时,需要连接到端口0上,编译并下载项目到S7-200的
PLC
中。下载后运行PLC。用DP电缆连接S7-1200与S7-200。在线监控S7-200中的程序,并监控变量表,修改VB1000到VB1011的值为1到12(VB1000到VB1011对应的Modbus的
地址
为40001-40006)。监控到...
大家正在搜
S7 200 搜索不到PLC
西门子S7200的PLC实现七段
西门子PLCS7一200状态表
s7–200系列PLC的
plc s7-200
S7通信
s7一200西门子plc
plc西门子s7200教程
基于PLC
相关问题
西门子s7-200plc中,modbus通信中的功能码有什么...
s7-200 modbus从站 plc需要设置哪些
求S7-200高手。2个西门子PLC之间通过modbus通讯...
西门子s7一200pLC通讯模块Ip地址怎么设置?
请问西门子s7-200 modbus地址怎么转换为串口地址
s7-200 modbus RTU通信可以带多少个从站?
西门子200plcMODBUS通讯怎么读取从站西门子200p...