正确倒闸操作

如题所述

倒闸操作的基本原则
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-07

第2个回答  2012-09-15
一、受令、审令
1、接受调度命令时应互报单位名称及姓名。
2、受令后受令人应对所下调度命令全文复诵方可记录。
3、受令完毕后,对所下调度命令必须实行交叉审查(副值受令由正值或值审查),受令、记录审令人员均应签名,并对调度命令的正确性负责。
二、填票、审票
1、填写操作票必须先核对调度命令内操作任务、操作项目是否正确,必须按操作项目顺序 填写操作票,对有时间规定的项目,必须在此项操作内容填写完毕后,填写汇报一栏。
2、站内设备检修停电操作完毕汇报有关调度后,方可填写自设安全措施的操作,设备检修 竣工办理工作票终结手续后,在自设安全措施拆除后方可向有关调度报竣工。
3、操作任务栏内填写双重编号,操作任务应明确。
4、操作项目不漏项。
5、操作项目顺序正确。
6、设备名称、有关参数和时间正确。
7、票面清洁,重要项目不涂改。
8、操作票必须先编号,并按编号顺序使用。
三、准备
1、检查绝缘手套或绝缘靴完好。
2、检查接地线完好。
3、检查验电器声光正常。
4、钥匙及相关工器具由操作人准备。
5查对操作人员着装情况,雨天操作室外设备要穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨雨罩,钥匙 交监护人收执。
四、模拟演习
1、按照微机防误操作步骤确认开机模拟操作,由监护人唱票,操作人复诵操作,唱票复诵 要求声音宏亮。
2、监护人核对操作人模拟预演无误、填写操作开始时间、操作监护人签名后方可进行。
五、实际操作
1、操作人、监护人共同核对设备名称、编号和位置和设备实际操作前的“三核对”。
2、核对无误后,监护人唱票操作复诵后,监护人说“对!”,操作人即可操作。但操作刀闸 时,在经唱票复诵后将遥控器钥匙交给操作人对设备开锁后,监护人应讲:“执行! ”操作人即应将设备操作到位。
3、唱票复诵声音宏亮,操作动作应正确。
4、中间汇报应停止操作,汇报完毕后,调度下令执行下项操作时,再操作(不需再模拟演习 ),严禁未经汇报、许可擅自越项操作。
5、远方、近方操作的开关必须检查分、合位置。
6、开关、刀闸拉、合均应目视到位。
7、正确验电(应先在有电的设备上验电)。
8、装电线时先接接地端,后接导体端,拆时顺序相反。
9、 进行倒闸操作时,监护人确认某项执行完毕。即应打“√”。
六、复查
1、全部操作完毕后进行复查。
2、监护人填写操作终了时间。
七、汇报
1、全面汇报调度命令操作任务执行情况、设备状态方式。
2、对已执行调度命令的操作票盖已执行章。
3、作好有关记录和操作总结或小结工作。
第3个回答  2012-09-12
掌握倒闸操作的原则:
1,停电:先拉开关,后拉闸刀。先拉负载侧闸刀,再拉电源侧闸刀。
2,送电:先合闸刀,后合开关。先合电源侧闸刀,再合负载侧闸刀。
3,双母线倒排时,母联开关合闸后该非自动。
4,发现误拉闸刀时,如电弧未断应立即合上。如果电弧已断则不能合闸。
5,发现误合闸刀时,如果已经拉弧应果断合到底,如果尚未拉弧应立即拉开。
6,变压器送电先送电源侧,变压器停电先停负载侧。
7,变压器并联应将高压侧先联络,低压侧再合环。
8,闸刀只能用来分合正常的空载母线和电压互感器。
9,倒闸操作必须一人操作一人监护(有相应资质)。
10,倒闸操作必须使用操作票,必须唱票复诵。
11,....还有很多,至少可以排列30条。本回答被网友采纳