为什么电容能提高功率因数

如题所述

在感性电路中电流的相位落后于电压90度 容性电路中电流 超前电压90度 正好与电感的电流 电压相反 就是说二者与电源交换能量的时间不同 电感从电源吸取能量转为磁能时 正好是电容将将其储备的电能返还电源的时候 如果把两个元件放到一起 电感需要的能量由电容提供一部分 而电容充电所需电能由 电感提供 一部分无功电能将在电感和电容之间转换 而不经过电源 对电源来讲 负责电感的部分能量将减少 这样功率因数就提高了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-31
无功补偿的原理
电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.
第2个回答  2019-07-28
千万不要这样做,不值得!
1.如果电容的质量比较好,电容的耗电可以忽略不计。理想电容是不耗电电能的。
2.假设你家用的都是像电风扇、带整流器的日关灯之类的感性负载,设总负载是p=1000瓦,总功率因素是cosφ=0.5,则总的无功功率是q=p*tgφ=1000*tg60°=1732乏。
你并上20uf的电容后能补偿的无功功率是:u^2*2πc=220^2*6.28*20*10^(-6)=6.08乏。
1732乏的无功功率只补偿掉了6.08乏!杯水车薪,不起作用!
3.如果你并联100个20uf油浸大电容,总电容是2000uf,这样能补偿608乏的无功功率,功率因素可以提高为:cosφ=p/(1732-608)=1000/(1732-608)=0.89。
4.你家里装满了这么大体积的补偿电容后,功率因素提高了,但别高兴得太早,到月底电表读数还是和没并电容时一样,没有节电!你并上电容后你家的负载还是原先功率大小的负载,照样在耗电。
5.提高功率因素没什么用?功率因素提高后电表进线电流减小了:cosφ=0.5时的进线电流是:i=p/(u*cosφ)=1000/(220*0.5)=9.09a;cosφ=0.89时的进线电流是:i=p/(u*cosφ)=1000/(220*0.89)=5.11a。功率因素提高,进线电流减小,电表上计量的功率不变!对你没好处,但对供电局有好处,你照样消费电能付电费,但减轻了供电线路的负担,减小了算在供电局头上的室外供电线路上的损耗。
6.考虑电容成本费、维修费、占用房屋面积费,还要担心电容会不会爆裂。。。
7.结论:千万不要装!
相似回答