88问答网
所有问题
消火栓用消防泵一用一备全压启动控制电路图,具体的线路走向,各元件作用,求高手指点
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-30
本图是我工地临时水的二次线路图,仅供参考,主/备转换可以用继电器代替,成为自动转换。至于消防上的其他要求,本人不是这个专业,不敢乱讲。
相似回答
消防栓用消防泵控制电路
答:
消火栓用消防泵一用一备
软起动
控制电路图
中消火栓箱内按钮起泵:起泵按钮是安装在消火栓的玻璃盖下面,安装时按钮被按下去了,处于断开状态,当要
启动消火栓
时,打破消火栓玻璃盖,此时按钮被释放,常闭触电合上,接通控制回路继电器线圈了。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制...
图集01D303-3第28页“
消火栓用消防泵一用一备
软起动
控制电路图
”的S3...
答:
1、图中S3、S4(接至可拆卸端子XT1:5、6和XT1:7、8)是连接到软启动器QSS1、2的【旁路信号输出端子S3、S4】上的 2、S3、S4的闭合动作在软启动器内部完成(启动过程结束,转换到全压运行),要了解其闭合动作的机理,需要看软启动器的内部原理图 3、分析图集的工作原理,只要知道软启动器在图中...
消防水泵
问题探讨?
答:
美国NFPA20对
消防泵的
性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1-2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1-1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%
,消防泵
在出水管上应设直径大于...
建筑工程各类水泵电气
控制图集的
目录
答:
备用泵水压控制自投三、双电源供电的
消火栓用消防泵一用一备
四、自耦变压器降压起动的消火栓用消防泵一用一备五、星三角降压起动的消火栓用消防泵一用一备六、消火栓用消防泵两用一备七、消火栓用消防泵
控制电路的
改进第二节 自动喷洒用消防泵一、喷洒起动过程与发讯元件二、自动喷洒用消防泵一用一备...
消防水泵一用一备全压启动
变频巡检
控制电路图
XKF-21-2中,控制器EMC选择...
答:
电路图
方便发过来看下吗?我司供应的
消防水泵控制
器种类有很多
,具体
型号有:GYXF360-2XP、GYXF3100-2XP、GYXF3100-3XP、GYXF3100-4XP。消防水泵控制器
消防泵控制
器GYXF360-2XP
消防报警系统中的
消防水泵控制
柜有什么功能?
答:
消防水泵控制
柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压
泵启动
压力值时
,控制
柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
SG24D65-P型
消防
柜图集
答:
启动装置应包括、但不限于下列元件: 一只塑壳断路器 一只接触器 一只热继电器 一付开停按钮 一只紧急停车按钮 一只控制继电器 一只远距离自动控制--手动转换开关 一只运行指示灯 一只故障指示灯 泵运行参...
消防水泵
机械应急
启动
柜说明
答:
法规规定: 按照消防法规
,控制
柜必须配备机械应急启动功能,确保在主控线路故障时,授权人员能在紧急时刻
启动消防水泵
。机械应急启动要求在报警后5分钟内泵房能正常运作,这是消防法规中的强制性条款。核心特性 每台
消防泵
独立配置机械应急启动装置,直接作用于接触器,以工频全压方式
启动,
确保启动可靠性...
大家正在搜
消防水泵一用一备电路图
消防水泵和消火栓泵一样吗
消火栓泵和消防水泵的区别
消防泵控制柜电路图
消防水泵控制箱电路图
消火栓泵与消防水泵
消火栓和自喷合用消防泵
室内外消火栓合用消防泵
消防水炮和消火栓泵可以共用吗
相关问题
朋友,消火栓用消防泵一用一备软起动控制电路图中消火栓箱内按钮...
图集01D303-3第28页“消火栓用消防泵一用一备软起动控...
消火栓用消防泵一用一备 星三角降压起动控制电路图解析
消防栓用消防泵控制电路
自动喷洒消防泵一用一备全压起动控制图,哪位师兄有,请发我,感...
2台消防水泵1用1备的电路图是什么?
2台消防水泵1用1备的电路图
谁能给一个消防泵一开一备的自动控制电路图