88问答网
所有问题
10kv电缆绝缘厚度国家标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-01-04
10kv电缆绝缘厚度国家标准,这一标准与长度有关。
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。良好(合度格)的电力电缆的绝缘电阻会很高,其最低数值可按制造内厂规定:新电缆,每一缆芯1对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额容定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。以上就是10kv电缆绝缘厚度国家标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SaaSB1a1cBMg11BKaV.html
其他回答
第1个回答 2021-12-24
国标规范绝缘标称厚度4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米,且最薄点跟最厚点差额的比例不能大于15%,例如最薄点4毫米,最厚点4.6毫米,即用两者之差除以4.6,比例小于15%就行
本回答被网友采纳
相似回答
国家标准电缆
一公里,允许的火花是多少?
答:
国家标准电缆一公里,允许的火花如下:绝缘厚度设定GB/T3048.9标准规定,
绝缘厚度小于等于0.25
,工频火花试验电压,设定值3kV0.25小于等于0.5,设定值,4kV0.5小于等于1.0,设定值6kV1.0小于等于1.5设定值10kV1.5小于等于2.0,设定值15kV小于等于2.5。
电缆绝缘厚度国家标准
答:
4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米
。电缆绝缘厚度的国家标准主要由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会制定和管理,国标规范绝缘标称厚度4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米,且最薄点跟最厚点差额的比例不能大于15%。
10KV高压
3*35
电缆
包括
绝缘
层在内的直径是多少?弯曲径是多少?
答:
10kV 是线电压,电缆绝缘厚度与相电压有关,分别有6/10kV,
绝缘标称厚度3.4mm,8.7/10kV,标称厚度4.5mm
。35mm2导体外径7.0mm,内屏0.6mm,绝缘3.4(4.5)mm,外屏0.6mm,铜带屏蔽0.1mm,三芯成缆后直径35.8mm(40.6mm)括号内为8.7kV时数值。然后就需要考虑是否有铠装,以及铠装种类了:无...
架空
电线
护套出多厚啊
答:
架空绝缘电缆的标称绝缘厚度是:
额定电压0.6/1kV 及以下架空绝缘电缆:额定电压10kV架空绝缘电缆:额定电压35kV
架空绝缘电缆:
三千
V电缆
,
绝缘厚度
要提高多少?
答:
3000
v电缆绝缘厚度
要提高多少文明浅井管压3000v电缆绝缘厚度要提高两公分左右
电线电缆
的
绝缘厚度
有什么
答:
按
标准
计算控制护套
厚度
,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1;在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592;单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2;提高低密度聚乙烯护套挤出机...
每芯
绝缘
层
厚度
测量最小值、护套平均厚度、最小护套厚度参考哪本
标准
...
答:
电缆
6GB/T 12706.3-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包
绝缘
电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆8GB/T 12706.4-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验...
6/
10KV高压
铠装
电缆
与8.7/10KV高压铠装电缆有什么区别?
答:
2、
电缆
的标称
绝缘厚度
不同,6/10KV中压铠装电缆的绝缘厚度为3.4mm,而8.7/
10KV高压
铠装电缆的绝缘厚度为4.5mm,当然,两种同规格的电缆的外径也不会一样;3、适合额定电压
10kV
不同类别的输电系统,6/10KV中压铠装电缆适合电压等级10kV的A、B类输电系统,8.7/10KV中压铠装电缆适合电压等级10kV的C...
大家正在搜
架空绝缘线绝缘厚度标准10kv
电缆国标厚度是多少
高压线10kv绝缘厚度是多少
电缆绝缘厚度一览表
高压电力电缆绝缘平均厚度
电线电缆绝缘厚度标准对照表
10kv电缆的绝缘阻值标准
电线电缆绝缘厚度
10kv绝缘导线绝缘层厚度
相关问题
10kv高压电缆绝缘标准
一般电线电缆绝缘层厚度是多少?
1x120架空线10kv绝缘厚度是多少
电线电缆的绝缘厚度有什么
各种型号电线电缆直径绝缘层厚度
国家标准绝缘等级怎么规定
电缆的国家标准