88问答网
所有问题
电接点压力表会报警吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-06
会的,超出设定的上下限就会报警。
第2个回答 2012-04-04
可以输出开关信号给报警器报警,本身不能报警,只能输出开关(报警)信号。
云南希博特科技有限公司技术部
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-04-10
可以,加装一个报警器或者蜂鸣器就可以实现了
陕西创威科技有限公司
第4个回答 2012-11-02
接上电接压力表为什么会报警?
相似回答
如何用
接点压力表
做一个
压力报警
装置
答:
电路如图所示:一个电接点压力表、一个电源、一个报警器。
当压力达到最大时,表针与电接点接通,报警器报警
。电接点的位置是可以调整的。
电接点压力表
如何接线?
答:
接电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,
低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的
。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
一个
电接点压力表
,当压力最低时使用蜂鸣器
报警
应该怎样接?
答:
电接点压力表的绿针是下限,接点是常闭点。红针是上限,接点是常开点。
要使用压力最低时蜂鸣器报警
,只需要将接线接在公共端和绿针的端子就可以,同时将绿针调整为报警压力点。
电接点压力表接报警
灯如何接线
答:
1、
电接点压力表
一般是3线的,红黄蓝 3根线 ,黄色是公共端 ,红色是上限 ,蓝色是下限;2、一块0到1MPA 量程的电接点压力表,下限
报警
设定0.2MPA ,上限报警设定0.8MPA;3、 想要上限超压后报警 ,黄色和红色线接到报警灯上,下限报警就接黄色和蓝色在报警灯上。
电接点压力表
接线问题
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有
报警
的。常闭
点接
高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
电接点压力表
可以实现低压
报警
功能吗
答:
你好,我是做温度仪表和
压力仪表
的 你这个可以实现的,在你第一次加压的时候可以给低压输出端采取断路,然后升压到低压上时再接通。
电接点压力表
原理
答:
下限设定针上的触头相连触,通过电气线路使指示灯发出
报警
信号。也可以通过带继电器及接触器的电气线路来控制被测压力的变化,并使之保持在上下设定的范围内。
电接点压力表
分为直接作用式和磁助直接作用式两种。电接点压力表的设定范围在测量上限的5%~95%范围内。无锡惠华仪表技术部 ...
电接点压力表
答:
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(
报警
)的目的。
大家正在搜
电接点压力表接报警灯
电接点压力表电压选错
电接点压力表压力不动
电接点压力表不会停止
稳压泵电接点压力表调多少
电接点压力表高压不停
耐震电接点压力表接线
220v电接点压力表接法
电触点压力表不报警