电接点压力表不会停止
电接点压力表
能起
不
能
停
怎么回事?
答:
当电接点压力表启动时,系统将会进入工作状态,但不能停止
。原因可能是由于传感器和处理器出现故障,或者电池电压不够,造成处理器无法启动,此时需要检查所有电子元件,确认错误并进行维修处理。本次回答希望能够让您更清楚地了解电接点压力表和其所产生的问题,并能够对相关故障有一定的了解,祝您学习进步!
电接点压力表
能起
不
能
停
怎么回事?
答:
1.电路连接存在问题,2.关于
电接点压力表
量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。3.泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4.以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器...
电接点压力表
为什么有时候触头到了 指针上限的 时候
不会停
?
答:
“上限触点与指针触点接触不良。
电接点压力表
设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。”...
电接点压力表
为什么有时候触头到了 指针上限的 时候
不会停
?
答:
这是
电接点压力表
的触头接触不良所致。
液压系统的压力已经到
电接点压力表
的设定上限值,系统工作却
不停止
是怎么...
答:
估计是二种可能。一种是新安装的电接点接线端口的常开或常闭点误接
。第二种老旧使用可能此电接点压力表触点电流与带动元件电流不匹配,将触点氧化或烧粘连。
泵宝接
电接点压力表
打自动达到压力不自动
停止
怎么办?
答:
多数是控制电路有误。正常
电接点
输出串入单相泵浦供电里替代开关,若三相泵浦应接控制接触器线包。
电接点压力表
低压可以启动高压为什么
不停止
?
答:
电接点压力表
控制失灵原因不一定就是电接点压力表。将电接点压力表的高压控制线断开(或短路 视控制方案),如果控制系统动作,问题在于电接点压力表,多半是触头接触故障;如果控制系统没有相应动作,则需要检查控制系统。
电接点压力表
控制水泵高压时不断电是什么原因?
答:
压力表
控制的水泵是区间控制,有上限和下限,上限是最高压力,下限是是最低压力,上限不停机有可能是触点接触不良,也可能是交流接触器坏,或是线路故障等。
热压机的
电接压力表
低压表启动正常,高压表能起动,但
不停
?
答:
等表针降低到低压
接点
时油泵重新启动。再
电接点压力表
上限
不停
是什么原因?
答:
用万用表量下 上限的触点通
不
通 可能是触点接触不良 有灰尘或上绣了 注意不能带电量电阻
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉