第1个回答 2012-04-04
陕西有色榆林新材料有限责任公司5×330MW电力设施工程
施 工 技 术 交 底 书
工程名称 专业工地:土建 班组:钢筋班 编号:
工程项目名称 钢筋加工绑扎 交底时间 2011-4-14
交底主持人 技术交底人
交底地点 施工负责人
施工范围及工程量:
本钢筋加工包括主厂房地下结构所有钢筋加工;具体包括汽机间地下结构、除氧煤仓间地下结构及锅炉间地下结构。
钢筋加工工程量约为1858吨。
施工方案,操作程序及方法:
1、施工员和操作工必须反复熟悉图纸和规范,切实掌握设计意图,按照图纸规定的品种、形状和尺寸进行钢筋配料、加工和焊接、绑扎、机械连接等。
2、钢筋进场时应具有产品合格证、出厂试验报告,每捆(盘)钢筋均应有标牌,并按规定进行抽样送检,合格后方可进行加工。
3、钢筋配筋应根据构件的配筋图计算构件各钢筋的下料长度、根数及重量,编制配料单,由施工人员在现场进行下料制作加工:
(1)采用调直机对Ⅰ级盘圆钢筋进行调直。
(2)Ⅰ级钢筋未端应作180°弯钩,其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不小于钢筋直径的5倍。
(3)钢筋作不大于90°的弯折时,变折处弯弧内直径不小于钢筋直径的5倍。
(4)钢筋弯钩的弯折角度为135°,弯弧内直径不小于钢筋直径的4倍,平直部分不小于钢筋直径的10倍。
(5)钢筋切断:将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;一般先断长料,后断短料。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映。钢筋的断口,不得有马蹄形或起弯等现象。
(6)弯曲成型工艺:钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用粉笔将各弯曲点位置划出,划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行。钢筋端部带半圆弯钩时,该段长度划线时增加0.5d。根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,其扣法从相邻两段长度各扣一半。钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5-5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。
4、钢筋绑扎前应将有锈蚀的钢筋除锈,不应使钢筋沾泥水,并再次对照翻样单,仔细检查钢筋的规格、尺寸、数量,及使用部位是否与设计图纸相符,以确保准确。
(1)钢筋绑扎前,主筋位置和箍筋间距必须用粉笔划好位置,然后再进行布筋、绑扎,保证绑扎整齐,要求横平竖直,规格、数量、位置、间距正确。
(2)钢筋绑扎使用钢筋扎钩,采用22#扎丝,绑丝要用专用工具切成,切时要一次切成,避免有毛须,影响绑扎质量,切绑丝的长度要根据钢筋的直径计算,不能过长和过短。每个绑扣不得少于2根绑丝,基础底板钢筋可采用跳扣绑形式,其余部位绑扎时所有的钢筋相交处都要绑,且不能有漏扣和松扣现象,钢筋绑扣不可均朝一个方向,要成“八”字扣。搭接接头,要满足搭接长度要求,绑扎时不少于3扣。绑扎钢筋时,应按设计规定留好保护层厚度,基础保护层厚度为50mm,用与相同配合比的水泥砂浆制成垫块,将钢筋垫起保证保护层的厚度,严禁以垫铁或钢筋头垫钢筋,或将钢筋用铁钉及铁丝直接固定在模板上。基础钢筋绑扎后,应按柱子钢筋的数量、品种、型号、规格准确留置柱子钢筋插筋。
设计变更,设备材料代用情况:
设计变更通知单T015汽机房A排,除氧煤仓间基础图。
质量标准和保证质量措施:
1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002)
2、火电施工质量检验及评定标准(土建工程篇第一篇)(DL5009.1-2002)
3、陕西有色榆林新材料有限责任公司5×330MW电力设施工程A标段建筑专业施工组织设计
4、电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)
5、建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33—2001)
6、《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程(DL/T5210.1-2005)
7、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)
8、《汽机房A排、除氧煤仓间基础图》(F4031S-T030301)
9、《送风机室基础图》(F4031S-T041002)
10、严格按照《施工交底书》进行施工
11、参加施工必须详细阅读图纸及相关技术资料
安全文明施工保证措施,职业健康和环境保护要求保证措施:
1、施工安全保证措施
1.1现场设专职安全员,经常检查人员、线路、设备等作业安全,发现问题及时解决。
1.2施工通道应随时保持通畅,其外侧搭设防护栏杆,防止高空坠物伤人。
1.3施工区域应搭设隔离栏杆,将各区分开,防止人员窜区出现意外。
1.4工作期间不得饮酒,严禁酒后进入工地。
1.5施工人员必须戴安全帽,作业面垂直高度超过2.0m必须系牢安全带。
1.6施工人员中不得有老弱病残者,若有发现坚决清退。
1.7特殊专业人员须持证上岗,不得进行与本工种无关的工作。
2、施工机械使用
实施严格的机械安全管理制度。使用的施工机械、机具和电气设备,在投入使用前,须按规定进行验收,经验收确认状况良好,能安全运行的,方可投入使用。所有机械操作人员都必须经培训合格后持证上岗,并按期复检。施工中,指定专人负责机械设备的检查、维护、保养,确保其完好率、使用率和安全运作。
3、现场用电安全
3.1每台电气设备设开关和熔断保险,严禁一闸多机,各种电器设备均要采取接零或接地保护。
3.2凡是移动式设备和手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护装置。
3.3照明线路按标准架设,不准采用一根火线与一根地线的做法,不借用保护接地做照明零线。
3.4电焊钳设有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。
3.5在狭小场地或金属架上作业时,设有绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。
3.6严禁非专业人员操作机电设备。施工中若有人触电,不得用手拉触电人,应立即切断电源。
3.7在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中,必须采用接零保护系统,电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地,有的接零。
3.8电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上;露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里,不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。
3.9使用高温灯具时,与易燃物的距离不得小于1m,一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50cm。
3.10移动式电动机具设备用橡胶电缆供电,经常注意理顺;跨越道路时,埋入地下或穿管保护。
3.11夜间保证充足的照明,考虑地面设两盏镝灯、一盏碘钨灯,操作面设不少于4盏碘钨灯。
3.12值班电工应蹲守施工现场,不得溜岗、脱岗。
4、文明施工保证措施
4.1现场成立文明施工领导小组,统一指挥,统一协调,结合该工地实际制定具体管理办法,完善安全防护和消防设施,搞好安全联防工作。
4.2严格执行建筑施工标准化管理
4.3在施工中,为达到场容做到标准化,加强文明施工的管理,本工程应做到:
a) 建立相应的规章制度,以规范工程文明施工。
b) 施工现场确保材料堆放整齐、有序。
c) 合理布置施工作业区,做到布局有序,整洁文明,互不影响,挂牌明确各班组负责的清洁卫生责任区。
d) 化现场“落手清”的教育工作,做到工完、料尽、场地清,并经常性组织检查实施情况,发现问题及时纠正,以保持整个施工现场整洁,规范强。
技术记录内容、见证、签证要求:
1、必须做好《施工日志》、《混凝土浇筑记录》、《混凝土养护记录》、《混凝土搅拌记录》、《施工测量记录》等施工记录及各分部分项工程检验批及验收记录等技术记录。
2、若基底土质或其它方面与设计不符需要变更或核定时,必须及时办理好变更或技术核定手续,并及时办理好经济签证。
其他施工注意事项:
严格按照安全交底内容进行规范施工,杜绝发生任何大小安全事故。
参加施工技术交底人员签名(本人已对施工技术交底内容了解和掌握,同意按交底内容进行施工):
编制人/日期: 审批人/日期:
说明:
1.施工技术交底书一式四份,技术交底人、施工负责人各一份,工程科二份(原件)。
2.所有栏目必须填写:如栏目内容如填写不下时,可另加附页。
3.所有参加本项目的施工人员必须参加技术交底,所有参加技术交底的人员必须签名。