空调外机突然不工作了,但是内机正常只吹风 ,断电重启外机又正常工作了 是什么原因

如题所述

原因与解决方法:

1、空调外机不能进行工作的时候,首先应该检查的就是外机的冷凝器散热效果是否良好,当空调的冷凝器散热效果变差的时候就会使得空调出现过热保护。

解决:首先应该对空调冷凝器进行清洗和维护,保证空调冷凝器散热效果的良好,同时还需要注意,空调在使用时需要定期对空调进行清洁,除了要清洁空调室内机之外,空调外机也是要定期进行清理的。

2、在使用空调的时候,如果出现突然断电的情况,也会导致空调外机不工作这样的情况出现。

解决:空调的室内机和室外机都是依靠交流接触器来进行连接的,如果这时候空调它的电路板出现了故障,导致空调不能正常通电,就需要联系空调维修人员上门检修,用户最好不要自己动手,防止事故发生。

3、空调的室内机和室外机的连接线路出现故障的时候,也容易导致空调外机不工作。

解决:空调外机和室内机的连接线路出现故障的时候,需要对空调线路进行检查和排除,这主要是检测出空调的哪一个线路出现了问题,之后才能更好的进行维修,最终排除故障。

扩展资料:

空调故障判断与维修常见检修方法:

1、空调电路板电源电路发生故障。

检修方法:

空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。

对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。

2、空调电路板感温电路发生故障

检修方法:

热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。

3、空调电路板继电器电路发生故障

检修方法:

首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。

继电器还可用万用表欧姆挡判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连。