西门子PLC中PLC里上升沿和下降沿指令怎么使用

如题所述

一设备用一运行信号指示其在运行,如果需要记录其运行时间,那么就可应用运行信号的上升沿来触发计时开始,而下降沿可应用下降沿来触发计时结束。

两设备互为备用,一个设备停机时就要启动另一设备,此时就是利用各自设备运行信号的下降沿来触发另一设备启动。

沿指令每次执行时都会对输入和存储器位值进行评估,包括第一次执行。在程序设计期间必须考虑输入和存储器位的初始状态,以允许或避免在第一次扫描时进行沿检测。

由于存储器位必须从一次执行保留到下一次执行,所以应该对每个沿指令都使用唯一的位,并且不应在程序中的任何其它位置使用该位。还应避免使用临时存储器和可受其它系统功能(例如 I/O 更新)影响的存储器。 仅将M,全局 DB 或静态存储器(在背景 DB 中)用于 M_BIT 存储器分配。

扩展资料:

注意事项:

一般来说PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。

因此查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。

参考资料来源:百度百科-西门子PLC

参考资料来源:百度百科-PLC系统安装与调试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
西门子PLC中的上升沿(P)和下降沿(N)是用来增加程序的稳定性而设置的,以上升沿为例,当上升沿前面的指令从0到1时,程序才导通,若上升沿前面的指令本来就是高电平 则程序一直不导通,下降沿反之。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-01-12
功能指令中P是上升沿的意思
用处很多,比如:一个按钮,按一下开,再按一下关,要实现这个功能就要用到上升沿指令
第3个回答  2012-03-27

如图

第4个回答  2018-03-31

内容如下:西门子PLC中的上升沿(P)和下降沿(N)是用来增加程序的稳定性而设置的。

上升沿:数字电路中,数字电平从低电平(数字"0")变为高电平(数字"1")的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。

下降沿:数字电路中,数字电平从高电平(数字"1")变为低电平(数字"0")的那一瞬间叫作下降沿。

德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。2015年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。

本回答被网友采纳
相似回答