电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件——设备安装——电线与电缆敷设——回路接通——通电检查试验及调试——试运行——交接验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
变压器、配电装置、母线绝缘子、控制设备及低压电器、蓄电池电源、电机、滑触线、电力电缆、防雷接地装置、10kv一下架空配电线路、电气调试(1.单体调试、2.分系统调试、3.整体调试)、配管配线、照明、电梯电气装置、其他项目(如脚手架安装等)
纯手打,望满意本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-11-22
电气安装工程施工方案
一、施工准备
(一)内业准备
1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。
4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。
(二)外业准备
1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。
3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。
4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备
(1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72
二、电气安装工程施工工序及质量要求
(一)管路敷设工程
本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。
1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接
2.作业条件:
(1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。
(2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。
3.暗管敷设:

金坛建筑安装公司
第 2 页 共 11 页
(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。
(2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。
(3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。
A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确, 放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。
B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。 将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。
(4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。
(5)固定盒箱:
固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固 ,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰, 防止空裂。
(6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢, 管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。
(7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。 套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。
(8)管进箱盒要求:
A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。
B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。
(9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。
(二)管内穿绝缘导线安装工程

1.工艺流程:选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测
2.作业条件:管内穿线就应在建筑的结构及土建施工工序、地面抹灰作业完成后进行。 3.穿线:
(1)选择导线:按归图纸要求,选择导线,相线与零线及接地保护线的颜色应加以区分,相线采用红、绿、黄色线,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为零线。从开头到灯头的回线采用白色或黑色。
(2)穿带线:带线一般用直径1.2-2.0mm的铁丝, 先将铁丝的一端变成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有 10-15cm的余量。在穿带线受阻时,应将两根带线同时搅动, 使两根带线端头绞在一起,然后将带线拉出。
(3)清扫管路:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的杂物清除。
(4)放线及断线:放线前应根据施工图对导线的规格型号进行核对,放线时导线应置于放线架上。剪断导线时, 导线的留长度应按以下四种情况进行考虑:
A.接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的留长度应为15cm。 B.配电箱内导线的预留长度应为箱体周长的一半。 C.出户导线的预留长度应为1.5m。 D.共用导线在分支处可不剪,直接穿过。 (5)导线与带线的绑扎:
A.当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的圆圈内,并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
B.当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
(6)管内穿线
钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否平整,如有遗漏或破损,均应实齐和更换。当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。两人穿线时,应相互配合协调,一拉一送。