水电站励磁系统工作过程?

如题所述

在发电机机端并接有一台励磁变压器,作为励磁电源,励磁变压器副边接三相全波可控整流桥,整流桥输出通过碳刷滑环接入转子,通过转子磁极形成励磁电流。根据系统电压和无功功率来控制可控硅的导通角度以达到控制励磁电流的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-29
励磁系统分为自励和它励。自励将发电机发出的电经励磁变变压,经整流后供给发电机转子建立磁场用;它励由励磁机经整流后供给发电机转子建立磁场用。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-03-07
,励磁的作用是维持机端电压,正常情况下的运行模式多采用机端电压为反馈信号,以调节励磁电流的大小为输出。 开机过程中,励磁系统一般要完成转子起励-定子建压-跟踪调节的步骤,达到机组的额定电压即可,一般都会有空载励磁电流的限制,防止过激磁。
发生事故时如果机端电压的下降很快,励磁系统会采用强励功能来迅速提高机端电压,这样才能保证短路电流不会由于系统电压下降而减小,使得以电流为判据的继电保护装置能灵敏动作。
如果保护切除了故障点则系统电压会迅速恢复,此时为了防止强励造成过机端过电压,励磁调节器又转为强减磁来迅速降低机端电压。 如果保护药事故停机,当发电机解列后励磁系统需要完成灭磁工作使转子上的磁场迅速消失,有的采用逆变灭磁(就是加反向励磁电压),有的采用跳灭磁开关(灭弧要求高),否则机组会一直带压直至转速低于起励转速才会逐渐失磁。