插排指示灯亮,但是插上电器就灯就灭了!!??

请问:
如题,因为插座坏了,换了一个插座,线都接好了(不知道有没有接错);插上插排,插排的指示灯也亮了,但是把电器插上去电器没有反应,连插排的灯都灭了!
为什么呢?是插座上的电线接错了吗?

另外:
插座上标 N 的是零线吗? 标 L 的是火线吗?
好复杂啊!!
我这里接的是这样的:::一共有四条线(一条黄色,一条白色,两条蓝色),插座一共有三个部分:灯开关,两口插口,三口插口。。。。
首先,黄色线从两口插口的N进,又分出一截蓝色线到三口插口的N;;;;一条蓝色线插入两口插口的L,并分出两截红线,分别接到三口插口的L 和 灯开关的上方的洞;;;;第二条蓝线接到灯开关的下方的洞;;;;最后地线接到三口插口的E。。。。。。。错了??那应该如何接呢????。。绝对不是电器的问题,因为我试过排气扇,路由器,音箱什么都不可以,但是在其他插座上正常。。。

火线线路有虚接线象,用户仔细检查一下排除故障即可。

插座指示灯通常为氖炮,低电压或者感应电都可以发亮,指示灯亮但是没电的故障也是多方面的,插座指示灯亮但没电的故障排除,检查线路中零线是否存在故障,使用万用变测量线路电压是否为正常供电电压,检查线路中接线是否存在虚接现象,检查电源插座内部各触电等是否存在故障导致失电。

扩展资料:

注意事项:

1、使用插座时,要避免用湿手拔插头,因为水是导体,很容易导致触电事故发生。

2、有的人拔插头时,会用力拽电源线,这样次数多了,会将电源线与插头连接的部位拽断,造成电器无法正常供电。

3、如果发现插座异常,要及时更换,必须发现危险。

4、如果发现插座经常出现松动,那说明部簧片弹性不足,插座已经到了报废的年龄。

5、电器插头要经常擦拭,不然很容易在插头两极积灰尘或产生铜绿,增加插座与插头的接触电阻,使用时产生高温,影响插座使用寿命。

参考资料来源:百度百科-插排

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色
零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色
地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色或黑色

你再仔细检查下,到底是接错了还是插上去以后导致别的接触不良,应该很好解决的本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-12-03
插座上标 N 的是零线, 标 L 的是火线,你只管认准接线柱符号接线就可以了,其他的你不要去管,你接的排插指示灯都亮了,证明线已接对了,你说插上用电器排插的指示灯就熄灭了,这问题不是接错线,而是火线线路有虚接线象,你仔细检查一下,排除故障即可。
第3个回答  2007-12-03
交流不分正负....插座里面- - 是二孔的,随便叉..
E是三孔的插座(电冰箱,洗机机之类的会用到)..中间的是地线...
内部线路不多..
只有灯线,地线,火线,零线.
地线可以不接..一般为黄绿色.
新的插座,只需要把线火线接一头,零线接一头就行了.其它不用管太多..
如果你真的不明白..你可以分析一下..
那些三头二头的,都是分别连一线的..中间地线,可以不管!
第4个回答  2007-12-12
L是火线,N是零线.先确定你的开关能控制灯吗?可能是你的那两根蓝(L蓝线与灯开关蓝线)线对调了,这样你用的零线是经过你的灯泡的.对调回来试试(个人推测不一定准确).最好先弄清原理!小心操作,还是找个电工看看吧,免得扩大故障危险!