铁路电力外线主要巡视的内容有哪些

如题所述

1 定





视 每









次 1、检查树枝是否接近导线,施工中的建筑物和其他设备是否侵入线路限界,电杆附近有否堆积柴草,杆塔基础是否被水冲刷,杆顶有无鸟巢,导线是否挂有其他物件等
2、检查电杆是否歪斜、扭转,基础下沉、杆身损伤,螺丝是否松扣、脱落,横担撑角是否弯曲、倾斜,拉线是否断股、松弛、地锚浮出等
3、检查导线、避雷线及接地线是否断线、断股,导线、避雷线是否松弛过大不均
4、绝缘子有无大量污垢和严重破损,绑线是否松弛,悬式绝缘子开口销是否脱出等
5、变压器台及栅栏有无倾斜、避雷器是否破损,变压器油温和油面是否超限,套管有无脏污、裂纹、损坏和闪络痕迹,外壳有无漏渗油,开关接触是否良好,熔丝是否氧化发热,开关箱和操作机构有无破损等
6、投光灯塔是否倾斜,升降机构是否灵活、可靠,灯塔(桥)栅栏是否完整,开关箱有无破损,照明灯具是否完整
7、检查低压联络箱各部
8、测量各车站、信号楼、联络箱等分界处电流、电压
2 夜间
巡视 半年
一次 检查导线联接点有无烧红,绝缘子有无闪络,开关接触是否严密,有无放电等现象,测量负荷点电流、电压
3 特殊
巡视 遇有各种自然灾害时进行 工作项目同本表1项
4 故障
巡视 不规定 在事故跳闸或发现有接地现象后,无论线路是否重合闸良好,均应根据值班电力调度命令,查明线路接地事故及跳闸原因,找出故障地点
5 所主任、所技术人员的检查性巡视 每半年
不少于
一次 根据工区巡视检查记录,检查线路与其他建筑物限界,线路质量和安全等情况,并提出解决缺陷的意见 段长、总工程师,技术主任和段技术人员的检查性巡视 每年
至少
一次 根据工区巡视检查记录,检查线路与其他建筑物限界,线路质量和安全等情况,并提出解决缺陷的意见。
103号部令里有,那是管规。哥们你哪的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答