88问答网
所有问题
消防水炮压力多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-27
消防水炮的压力有0.6Mpa,0.8Mpa,0.9Mpa,但最常用的是ZDMS0.6/5S的0.6Mpa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVtgVtVVt.html
其他回答
第1个回答 2015-11-25
消防水炮的型号很多,我以前看到过苏自强消防水炮压力是0.6Mpa,一般项目常用的水炮都是这么大压力。应该是你要的这种高空水炮,如果需要可以去看看,它是现在国内工程项目中用到最多的一种大空间智能消防水炮,ZDMS0.6/5S智能水炮采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统,全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情 ,发现火灭自动进行锁定喷水灭火。
第2个回答 2012-07-20
消防车对消火栓系统水泵接合器加压至1.70Mpa。屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力由0.13Mpa升至0.18Mpa。
消防车对喷淋系统水泵接合器加压至1.60Mpa,顶层喷淋末端试水压力由0.25Mpa升至0.35Mpa。
第3个回答 2012-07-20
消防炮的压力由产品的额定工作压力、水炮的设计射程决定:水炮的设计射程 等于水炮在工作压力的射程乘以(水泡的设计工作压力与水泡的额定工作压力的商的
平方根
)
请按《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)
本回答被网友采纳
第4个回答 2012-12-06
各种压力 0.6 0.9 0.8 ;
1
2
下一页
相似回答
消防水炮
型号有哪些
答:
目前大空间
消防
行业国家标准还未出台,各生产厂家设备型号各不尽相同,比较常用的有5L/S、10L/S、20L/S、30L/S,其相对应型号为ZDMS0.6/5S-ZQ、ZDMS0.8/10S-ZQ、ZDMS0.8/20S-ZQ及ZDMS0.9/30S-ZQ。
消防水炮压力多大
答:
消防水炮的压力有0.6Mpa,0.8Mpa,0.9Mpa
,但最常用的是ZDMS0.6/5S的0.6Mpa
自动高空
消防水炮
额定工作
压力
都
是多少
?
答:
自动高空消防水炮额定工作压力都是有几种的,
额定工作压力有0.6Mpa,0.8Mpa,0.9Mpa,如果是喷头,那么额定压力是0.25Mpa
。
消防炮
有什么型号?急
答:
1、PSKD系列固定式消防炮PSKD固定式消防炮的主要型号有PSKD20、PSKD30、PSKD40、PSKD50四种,
喷射压力都为0.8-1.0Mpa
,仰角都是大于等于+70°,俯角都是小于等于-30°,水平回转角为270°,无线遥控距离在150米以上,有线的控制距离为200米以上,工作电压为24V。这四种不同型号消防炮的区别就...
滋水枪一般几个
压力
?
答:
您好,常见
消防水炮
和水枪的
压力
:消防水炮因为口径大小和射程的不同,炮的设计压力通常在0.5-1.2Mpa之间;水枪通常有三种,低压水枪的设计压力大概是0.2MPa-1.6MPa,中压水枪的压力>1.6MPa-2.5MPa,高压水枪大概是>2.5MPa-4.0MPa。消防水枪按工作压力范围分为:a) 低压水枪(0.2MPa-1.6MPa)...
请教
消防水炮
额定工作
压力
和设计压力的关系
答:
根据流体力学计算公式,
水炮
的喷射距离跟
压力
和流量关系很大,同等流量下压力增加0.1Mpa大约多喷5-8米
消防炮
的额定工作压力一般是水炮最经济的工作压力,绝大部分厂家小炮一般用0.6Mpa、大炮0.8Mpa。一般水炮设计也选用额定压力为设计压力。因为额定压力下水炮的喷射具体是国家权威检测部门承认的,若...
消防
移动炮出水
压力
不超过多少
答:
这个
消防水炮
的出口
压力
一般是不超过5kg的。
消防炮
规定扬程
是多少
答:
~】1)一般参数:
消防炮
流量 20L/S入口法兰 DN50~DN65额定工作
压力
≥0.8MPa最大工作压力 1.6MPa额定射程 ≥50m水平回转角 大于180°垂直俯仰角 -85°~+30°(不低于此范围)旋转速度 ≥9°/S喷雾角 ≥90°供电电压 24VDC监控半径 ≥60m自动寻的时间 ≤60S...
大家正在搜
消防水炮入口压力
消防水炮工作压力
消防水炮额定工作压力
消防水炮流量压力
消防压力表标准多少压
消防水带压力
四个消防水炮多少回路
消防水炮的使用
消防压力
相关问题
消防水炮的工作压力有多大
消防水炮工作压力是多少
消防水炮PS30的规格、参数和多大压力?求高人指点 谢谢了
电控遥控消防水炮工作压力都是多大?
自动高空消防水炮额定工作压力都是多少?
水炮与消火栓同用一套消防水泵么,水泡系统压力较高,消火栓系统...
在消防水炮系统调试中,如何防止压力过大导致爆管
zdms0.6/5s-cx型消防水炮工作压力是多大?