通力电梯高平层

我这有台4层4站的通力梯,最低层是负一层最高层是3层,它偶尔会在一楼高出平层10多公分左右,有时候还没到门球就停了,61U和61N我都对调换过,还是会高出平层,测速发电机也换过,就连主板也换了,调过程重,写过楼层,还是会高出平层,请高手指点指点,给点意见我,万分感谢

1、61UN距离磁条应为5-10mm
2、看一下加速度,这个值有时也会影响平层
3、把P值调大一点看看
4、平衡系数是否正确?
6、是什么驱动?有的驱动或版本会有影响
7、调整减速度追问

每次高出的时候都是 不正常停的,61UN都没到磁条,突然刹车。电梯停30次就会有一次高出平层,每次都是在一层,还有,P值我不知道是什么?可以详细说吗?

追答

建议你找KONE当地的人吧,再说更多你还是不懂。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
6-98-1试下。所有参数清空。估计参数有问题。
第2个回答  2013-10-08
调整61UN后要进行井道自学习521的,没看到你写;还有高10公分左右停梯,报啥故障码啊?