CPU315-2 NP/DP在硬件组态的时候挂了几个ET200M和一个EM277模块。PROFIBUS DP通信

打开仿真器。把硬件组态下载。然后编辑程序。当把程序下载的时候出现了上面这个。下载不了程序。(PROFIBUS DP。CPU215-2NP/DP 不挂从站的时候是可以下载程序的,换一个CPU315 -2DP 挂从站也可以下载程序)。请问有没有上面解决方案。或者通常硬件组态用到CPU315-2NP/DP做主站的时候是怎么下载程序进去的。
是CPU315-2 PN/DP

1、你所描述的下载,不是真正下载到PLC,而是仿真吗?就是你做仿真,是否如此?还是真正下载的S7-300-2 NP/DP?
2、你所描述的:一个CPU315-2 NP/DP无法下载到PLC,而换了一个CPU315 -2DP 就能下载了,是否如此,是指真正下载到PLC,而非仿真?
3、现在西门子的PLC的CPU更新换代很快,很多PLC的CPU已经更新了。所以请核对CPU型号
4、你的编程软件是否支持该CPU?STEP 7编程软件需要进行硬件更新。你更新了吗?如果不更新,那么,可能不支持你所说的CPU。或新版本的编程软件不支持老型号的CPU
5、从你的文字上描述,应该是软件组态和硬件发生了突出,即版本问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-21

问一问西门子售后服务,这样最可靠快捷。

第2个回答  2012-09-13
这个问题我昨天刚好碰到。
解决方法是在PG/PC接口设置那里将PC Adapter(MPI)改成PC Adapter(Auto),就可以连上了。