空调水系统 镀锌钢管 小于100 可以焊接吗

我在想 如果焊接了 就算是二次镀锌 管道里面怎么镀锌 个人觉得不妥 我也看过施工质量规范 第9.1.2上面说 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时 可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。 没有具体说明DN小于100可采用的那些连接方式??

一般工地施工,空调水系统 小于100用镀锌钢管,是不会用焊接的。因为一旦焊接,镀锌层就被破坏了,需做二次镀锌处理,二次镀锌处理麻烦且效果不好。另如果是重点项目,在质监站检查时焊接被发现会下整改通知给项目,要求整改,还得整改完发照片回复。当然,如果你只是考虑要把管子连接在一起,可以焊接,但不符合施工验收规范。 DN小于100一般用镀锌管,丝扣连接,就是你说的螺纹连接,难点就是无缝管转镀锌管的那段连接方式,施工单位往往会用直接焊接,这是不合理的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-11
空调水系统镀锌钢管小于100是不可以焊接的。
根据GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
第2个回答  2011-07-11
可以啊。焊接时焊材要选用稍细的J426、J427的。要找焊接考试合格的焊工操作,否则漏点很多的。记着打坡口,间隙要够。
第3个回答  2011-07-11
小于100的都是丝扣连接,大于100的沟槽式连接。镀锌管一般都不会焊接的
第4个回答  2019-03-19
你们都走道啥空调水?是不是冷热水进回和一个排水,大于DN50一般都焊接,小于DN50或等于DN50用丝扣连接,排水用PE PR 镀锌都可以
相似回答