你好 中央空调的出风管可以加长吗?一般可以加长多少米?加长了会不会有噪音或者印象制冷

如题所述

空调上内机铭牌上标有数据的,但是它不会标高低静压,它只标XXPa。
一般有:
12Pa 低静压,此类内机不能接风管,最多可以接500mm以内的帆布软接,且需要注意帆布不能凹陷。
30Pa 中静压,此类内机能接4米以内的风管,条形侧送散流器下送都可以。
50Pa 高静压,此类内机能接8米以内的风管,但不建议接条形侧送风,散流器或与散流器同面积的双层百叶下送可以。
50Pa以上,一般为非标产品了,需要直接与厂家进行订购,价格会比标准产品略高。

当然你可以根据实际情况进行适当的调整,我接过30Pa 8米的,但那个是安装环境的限制没有办法,只好牺牲部分了。
管路不会产生噪音,反倒可以抑制噪音,但会对制冷热效果有影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-31
具体得看室内机的静压有多少,厂家都有规定。低静压室内机是不允许加风管的。
加风管对噪音有降低作用,同时,风管越长,风阻越大。追问

我如何知道是低静压还是高静压呢?空调上有数据吗?

追答

一般在厂家的内部资料上才有,是作为选型的参考数据,有的室内机铭牌上也会有。
一般卧室,书房都用低静压室内机,客厅面积不是很大,又不想室内机送风声音太大,也可以考虑用低静压室内机。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-01
处理好不会有噪音,保温一定要做好 ,防止制冷时滴冷凝水,最好别加太长 ,根据你的主机来处理
第3个回答  2012-07-31
可以追问

一般可以加长多少?加长了会影响制冷吗?还有噪音怎么解决

追答

具体得看室内机的静压有多少,厂家都有规定。低静压室内机是不允许加风管的。 加风管对噪音有降低作用,同时,风管越长,风阻越大。

相似回答