88问答网
所有问题
零线跟地线接一起,漏保会跳电吗
为什么会跳电?什么叫重复接地?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
如果你在漏保的上端将零与地接一块,漏保不会跳,要是再下端接一块,就可能会跳,因为零线上一般都有一定的负荷电流,会将零线的电位抬高,离变压器越远,负荷电流越大,三相越不平衡,则零线电位被抬的越高,而地线与大地连接,电位为零,所以零线会通过地线将负荷电流分流入地在回到变压器中性点。这样就会导致流过漏保的电流的代数和不为零,就是说有剩余电流,当其大到一定程度时就跳了。重复接地就是指保护地线,或者保护零线,不只在变压器下端接地,还要在线路经过的其他地方再接地,以降低就地电阻提高安全系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVcKMMcMB.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
会!
零线在入户前与地线连接。入户后,零线、火线及电器形成回路,零线上会有电流流过,就会产生压降,造成零线上的电位与地电位之间有电位差,这时接地就属于重复接地。电位差导致接地后零线与两个或多个接地点之间形成回路,产生电流,这个电流,就是漏电流,只要漏电流达到保护开关的阀值,漏电保护开关就会跳掉。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-12
零线跟地线在某一处应该接一起,比如在变压器处,正确接线漏保不会跳电。零线进漏保,地线不接漏保。重复接地就是在适当位置将零线再接地一次。
追问
什么叫适当的位置?
追答
重复接地一般设在小区进户线处。
第3个回答 2012-07-30
会
追问
为什么
相似回答
零线和地线
相
接漏保会
跳闸吗?
答:
零线和地线相接漏保会跳闸
。当三相负荷均衡时,零线其实是等电位的,即没有电压的,但实际电路中三相负荷不可能绝对均衡,所以零线就有了电压,这个电压在地线接入后就有了电流,相当于电路短路,所以会跳闸保护。零线和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负...
零线和地线连接在一起,
家庭
漏电保护
开关也不跳闸?
答:
如果零线地线接在一块,
那么漏电保护器就会频繁跳闸
,将会影响您的设备及家用电器的正常工作,同时还会带来极大的安全隐患,因为此时的电器设备的终端得护已失去了意义。所以,零线地线一定不能接在一起,否则后果不堪设想。
零线和地线
相
接漏保会
跳闸吗?
答:
肯定跳闸
!不跳闸就漏保是坏的!
为什么
零线接
在
地线
上会引起
漏电保护
开关跳闸
答:
零线接在地线上会引起进、出电流不平衡(火线电流有一部分流入地线而不经过零线),
所以漏电保护器跳闸.漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等
,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过...
零线和地线连接在一起,
家庭
漏电保护
开关也不跳闸
答:
漏电开关只会对火线下地有作用,如果
零线与地线接
到
一起
是起不到跳闸作用的。因为我们低压供电系统中都是有Dyn系统,本身地与零线是连起来的。如果你的
零线与地线连接
起来漏电开关是无法动作的(不存在漏电的危险)。你所说你电灯一亮,几秒钟后就会自动跳闸可能是因为你的电灯是金属外壳的,而它外壳...
零线接地
空气开关会跳闸吗
答:
如果是带
漏电保护
的空气开关,在开关后面的
零线接地
就有可能跳闸。漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当
地线和零线
阻值有时在10多欧姆时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
零线
碰到
地线,漏保
为什么
会跳
答:
上方一火一零接电源,下方一火一零接负载。正常情况下
零线和地线
不通,只有火线和零线构成回路,流过漏电保护器的火线电流和零线电流是相同的。如果零线碰到地线,火线流进的电流就会有一部分通过地线回流到变压器,这就造成漏电保护器处火线电流大于零线电流
,漏电保护
器得出“漏电”信息,自动跳闸。
零线和地线
短接会跳闸吗?
漏保,
不接火线时。
答:
不会,不过火线接地会跳闸,现在的漏保,大多采用互感线圈,把火线,零线同时穿过互感线圈,只要火线出去的电流,和零线回来的电流相等
,漏保
就不会跳闸,
零线和地线
相连,没有能量损失,当然不会跳闸。
大家正在搜
零线地线接反会跳闸吗
零线地线接反了会怎样
没地线漏电保护器有用吗
地线可以当零线用吗
零线与地线相通会怎样
电笔怎么确认地线零线
零线和地线的允许电压
怎么区分火线零线和地线
用地线做零线偷电方法
相关问题
在电箱里地线与零线可以接在一起吗?
地线和零线接在一起,漏电保护器会跳闸吗?……请高人指点……谢...
零线和地线相接漏保会跳闸吗?
零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
地线和零线混接漏电保护器为什么会跳闸
为啥零线跟地线碰到一起就会跳闸?
地线和零线混接漏电保护器为什么会跳闸?
零线和地线连接在一起,家庭漏电保护开关也不跳闸?