高压线防护,塔吊覆盖高压线区域是否可以做塔吊限位后不做高压线防护架?有无依据?

如题所述

首先必须遵守《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定。当塔吊与高压线路的安全距离不能满足规范要求时,应编制专项施工方案,采取安全防护措施后方可架设。1、搭设高压线安全防护设施(采用绝缘材料搭设);2、设置醒目的安全警示标志;3、限位器设定(根据现场情况以及条件分别对回转和幅度限位器进行设定);4、塔吊大臂在高压线一侧时,不准向外运行小车(避免小车失控碰到高压线),幅度应在大臂与高压线平行时调整到位,而后才转向高压线一侧,塔吊幅度在安全幅度内才准许回转;5、小车向外行走时,严禁回转,因为一旦回转制动失灵或遇停电故障,此时幅度又超过安全距离就可能碰触高压线;6、停止工作时,小车应停在大臂安全幅度以内,避免因起风导致大臂回转发生碰高压线事故。不得在回转上设置物理限位器。标准规定停机后大臂能自由转动,目的是使塔吊能随风转动,当大臂与风向平行时塔吊的迎风面积最小,从而可以减小风压对塔吊的影响,避免强风导致塔吊倾覆。所以不能在回转处设置物理限位器。硬限位也会造成设备破坏而引发事故,不可为也!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-14
不可以不做。因为限位装置只是起到断电作用。如果起风限位就是摆设。追问

我说的是不是可以做物理限位不是断电限位,起5级风时拆除限位停止使用?

追答

那应该可以。我公司就在火车高压电线附近有太塔吊,距离不到20米。火车管理处把 建筑工地停了一个月整改。我没办法就亲自上塔吊在回转齿轮附近焊接了直径25的圆钢。阻止大臂向高压线附近活动。此后火车管理处才停止了整顿。很麻烦的

追问

这样做会不会影响塔吊使用安全?违反起重机械相关规定?对塔吊改造需要重新验收,但是违反规定就通不过了。塔吊规定了必须360度自由旋转?

追答

不会。塔机本身就是一种特种机械。本身就有他的特殊性这是唯一的办法。不过要在物理限位前面装个断电限位。之后谁都没的说。你说不网我去高压电区域。好、我有限位、嗯那断电以后呢?嗯我有物理限位。不然你像怎么样不让我用?起重机械相关规定根本就不完善。所以就不要去管什么规定了~如果在你以前没有这样的案例的话。你这样的做法就是标准

追问

我查了塔式起重机安全规程GB5144-2006 第6.3.4规定塔机回转部分在非工作状态下应能自由旋转。特别是在大风情况下会导致大臂对塔身产生大的扭转力,影响塔吊安全?

追答

那我只能说你有三个选择。1拆掉一部分前臂从而离开高压电线的范围。2把塔机拆了啥事没有。3只用断电限位器。等塔机检测以后。然后再装上物理限位。别无他法

相似回答