我这里有一台200KVA变压器 前两天低压短路 修好后变压器声音变大 温度很高 请问还能不能用

我这里有一台200KVA变压器 前两天低压短路 修好后变压器声音变大 温度很高 请问还能不能用

这么说你是没有修好啊。大概你讲的是不包括变压器的其余部分的断路被消除了吧?如果你的变压器没有修过的话,可能是过热使线包的绝缘部分损坏了。还是不要用了吧。温度很高一来很危险,二来也是能耗,弄不好省下来的钱还不够耗的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-15
能用 运气不好几个月又烧线圈!
一台S9-M-200KVA的变压器也就2.2万,你那变压器多修两次又够买台新的了。
第2个回答  2012-07-16
判断:1.变压器的声音很大,表明变压器的铁损较高,超过原标定值,如果是干式变压器可以紧固变压器铁心的压紧和紧固螺丝,油侵的要吊芯。
2 。温度,表明铜耗较大,绕组的电阻较高,可以和原来的参数比较。同时铁损也会导致温度升高,可以再空载时观察,如果温度高,应该就是铁耗了,
3.变压器铁心要单点接地,不要多点接地,那样会导致铁心涡流。
第3个回答  2012-07-15
偷工减料了