是筏板基础,有没有规范说明不准留施工缝,如果留,施工缝处理有什么具体的处理措施?这点有某有规范要求

如题所述

筏板基础留与不留施工缝不是规范规定的问题,而是考虑施工中能否进行一次连续浇筑问题,因为如果你留的施工缝越多,那么一但柔性防水出现问题,就增加了地下室底板渗水的可能,所以在施工中除设计规定的后浇带外一般不另设施工缝,当施工中实在不能一次连续浇筑时,可考虑在柱下板带与跨中板带交界处设施工缝,但此时止水板是必不可少的。追问

止水钢板如何放置,不利于浇筑混凝土吧,遇水膨胀止水条咋样?

追答

止水钢板要朝向迎水面设置,并混凝土浇筑并无影响,但止水钢板不利于二次清理,膨胀止水条便于二次清理,但效果不如止水钢板好,各有利弊,只能根据自己当地的习惯了

追问

麻烦能给个简图吗?我认为止水钢板影响混凝土浇筑;麻烦一下能给解释一下,后浇带为什么设置钢筋,而此处的又为什么设置钢筋?

追答

止水板的设置方法与后浇带一样,不会影响混凝土浇筑,但施工缝位置如果设置不当从力学的角度来讲会产生不利影响,建议你如果一定要另设置施工缝的话咨询下设计者本人设在哪合适

追问

哦,谢了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考