我按找你说的设置了我的TP177A还是和WINCC Flexible 2008连不上 是不是我数据线不对?我的数据线是USB转MP

型号是6ES7 972-0CB20-0XA0

MPI的应该可以啊 先设置好你电脑的接口、你触摸屏里面怎么设置的?有个S7 setting 里面地址啊别和电脑重复就可以了、波特率啊MPI是187.5、都要设置好 还有个通道的设置 在Transfer settings里面、把那个channel 2 的Enable channel勾上、然后选择里有个网络的 是MPI/DP吧 我记不清了。这些设置好都记得保存、不确定保存了没有就退出来再进去看看、
如果还是不行那可能就是要OS更新了

你先要诊断一下电脑的PC/PG接口、看看和触摸屏连接上没有、如果没有是不可能下进去的来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
西门子的屏幕,需要先做OS,即软硬件版本调到一致,查找菜单,能找到这个功能追问

在哪里找 我在控制面板里面没找到 我的是TP177A 谢谢

追答

在WINCC Flexible 里,传输工具栏那一块,仔细找下,好久没用过了,记不清楚了

追问

我看到了 OS更新是个灰色的

追答

具体的记不太清楚了,查看COM 波特率 软件设定是否与硬件一致,其他的设定不太清楚了,建议你咨询下西门子。一般来说连接不上就是这几方面:com 波特率、OS

相似回答