电流互感器二次侧接整流桥计算问题

如果有一个互感器是600/1A的,一次侧电流是60A二次侧就是0.1A电流了。现在我把二次接入整流桥。请问整流桥输出电压是多少,电流是多少。整流桥接多大的电阻得到想要的电压(比如我接5W1瓯电阻)、求直流电压和电流怎么计算?最好有计算步骤和公式
如果算进导通二极管压降的话,输出岂不是没有直流电压了啊?

若理解5W1瓯=5瓦1欧姆电阻,直流平均电压依然是0.1×1=0.1V,直流平均电流也是0.1A。
但是二次侧的电压则需要增加两个二极管的导通压降。
电流互感器的特点是只要回路有阻碍其流通的负载,该负载上的电压就会升高,确保电流的通过,这也是电流互感器在使用时,二次侧严禁开路的原因所在。换句话说电流互感器的二次侧是一个类似恒流源的感生电源,所以二极管会导通,尽管电阻上电压只有0.1V。 要想增加电阻上的直流电压,只能适当增加电阻的阻值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-01
二次绕组本身并没有和地构成电气回路,一点接地只是为了使用安全,所以不会影响表计测量。正常情况下,指回路各器件良好、接线规范、供电正确情况下,触及二次侧接线端子不会触电。

整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
第2个回答  2012-07-29
电流互感器二次侧不能接整流桥。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-08-21
这个不能直接接整流桥。电流互感器的磁路是开环式的。二次则要求的负载电阻是很小的。接入整流桥后输出将成为非线性,基本没有意义。
第4个回答  2018-10-28
先把二次侧的电流信号变成电压信号,然后再接整流桥。比如并联一个电阻。
相似回答