我有一个380的潜水泵,我的配电柜上没有地线,可以用零线代替地线吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-24
华东地区的变配用电(400V系统)都是中性点接地系统,所以零线和地线已成一体,但是不可以,为了安全起见,还是建议你在你在配电盘附近再打一接地极,不是特别干燥的地区用一根2.5--3米的直径25以上的钢管或40以上的角钢就可以了,引线用钢筋直径6毫米以上或多股铜线2.5平方以上都可。注意要确认连接的是潜水泵的外壳连接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVSSaVcc1.html
其他回答
第1个回答 2012-07-23
我们国家的动力用电(400V系统)都是中性点接地系统,所以零线和地线已成一体,但是为了安全起见,还是建议你在你的配电盘附近再打一接地极,不是特别干燥的地区用一根1.5--2米的直径25以上的钢管或40以上的角钢就可以了,引线用钢筋直径6毫米以上或铜线25平方以上都可。注意要确认到电机(泵)的零线可靠。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-23
可以,但所用零线是没有经过漏电保护器的。
第3个回答 2012-07-31
可以的
第4个回答 2012-07-23
做成TT系统接地 就近 打个接地极 单相接地故障电流 很小
1
2
下一页
相似回答
三相
380
Ⅴ进线
没有地线,
将设备
的地线
接进线
零线上可以吗?
答:
根据电气安全规范,设备的地线应该与进线的保护地线连接,而不是连接零线
。如果进线没有地线,应该使用专门的接地钩将设备的地线接在设备所在地的接地体上,确保设备的接地是可靠的。这样做可以保护设备和使用者的安全。
380
伏
潜水泵
就三根火线
没接地线
答:
380
伏的用电器是
没有零线
的,我国采用的是三相四线制,三根火线,一根
零线,
也叫中线,任何火线与零线间是220伏,火线间是380伏,用电器功率较大时,会采用三相
电,
三相电就只接三根火线,不用接零线的。
三相四线制中
没有地线
怎么办
答:
将PE安全线(保护地线)在供电变压器侧和N线接到一起,
但进入用户侧后均不能当作零线使用
,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起。否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。三相五线制接法如图:
...控制器不
接地线可以吗
潜水泵有
三根线,火线
,零线,地线
如果必须用地 ...
答:
地线的作用是在电器出现漏电事故时将电流导向大地,避免人员触电。实际上是接在设备外壳上的,正常运行时不起任何作用,不接也不会影响使用,但出于保险,还是建议接上,如果家里
没有地线
的话呢
,可以用
两米长2厘米直径钢筋打入地下就行了,注意不能过浅,浅了没用。
配电柜
电源线无
地线,
只有
零线
和相线,就近夯打接地极,连接箱柜外壳底座和...
答:
可行。没有什么隐患。注意地线要打深,找个潮湿的地方,最好用角铁之类的打入2米,然后用粗铜线引到
配电柜
。有条件的话
,可以
测量下对地电阻。地线本来就是
一个,地线
的作用就是用来保护的。但和
零线
不同,不要接在一起。
三相
潜水泵
要零钱
吗?
答:
三相
潜水泵
不需要
零线,
但一定要把
地线
接好,才能保证使用安全。
三相四线就是有3根火线,一根
零线
。为什么
我的潜水泵
只接了三跟火线也...
答:
潜水泵
电机用的是
380
V电压。在三相四线制系统中
,零线
中流过是不平衡电流,当三相接的220V负载不平衡时,零线中有电流,当三相接的220V负载平衡时,零线中没有电流,即三相电流的向量和在任何时候都为0,因此就可以省略零线。电动机是三相对称负载,因此不需要零线。第四根线用于电机外壳接地,该线一...
配电柜
是三相四线制
,我的
线是三相五线制
,零线
和
地线
怎么接
答:
相线分别相接
,零线
接
电柜
的中性线,等于你的线只有地线没地方接
,地线没
必要输到这里,在使用的工作面,就地接地就可以。三相五线制是TN-S系统,工作零线和保护零线从变压器中性点引出后,就不能在连在一起了,也不允许工作零线重复接地。如果在连在一起就变成工作零线和保护零线共用了。
大家正在搜
配电柜可以上进线吗
柜式配电柜是上进线还是下进线
落地配电柜上出线
配电柜上的表如何看
配电柜上电流表怎么看
配电柜上的抽屉叫什么
配电柜送不上电什么原因
配电柜分开和合上用什么
配电柜和配电箱
相关问题
380V插座(只有地线没有单独零线)我要从中接一个单相220...
在电气设备的高压试验时,接地线有什么作用? 如果电源只有三相...
配电柜零线与地线可以接在一个铜牌上么?
三鱼单相潜水泵控制器不接地线可以吗 潜水泵有三根线,火线,零...
380v配电柜地线和零线能接在一起吗
智能浴霸一个火线一个零线一个地线错把地线也接了零线可以吗?
配电柜里面的零线排和地线排可以用手去接吗?
380V的电机可以不用零线吗?