关于保护接地PE线的问题

1.在一个工程配电总变电所系统中,低压开关柜中PE端子排,但使用的出线都是三相四线接到各厂房中,在各厂房中的柜子中也有PE端子排,只有接到需要用到PE线的地方才用五芯线,这个是不是设计上有问题???
2.在总配中,又做了接地环网,这个主要作用是什么?
3.我就在想PE线如果没有相连接,那么是不是在需要使用PE线时PE线一段直接连接在接地网中了?如果是这样,有什么后果???
希望专家给予详细解答

1 现在所有配电系统都是这样.
2在现实用电当中,三相用电是不可能平衡的,所以中性线是带电流跟电压的,接地网是让回流的电更好的给大地吸收,保证零线电压不高.
3 不可以,这样PE就相当于地线,失去了保护接零的作用!追问

那么接地网主要与哪些设备或哪些部分连接呢? 除了铠装电缆钢铠,配电柜外壳和设备可能漏电的部位之外,还有什么呢?

追答

像断路器、接地刀闸、互感器、电容电感、变压器等设备的外壳或底座,用扁铁连接埋入地下并与接地网焊接在一起接地
当然还有二次设备,像保护屏,或装置外壳等都由保护屏的接地铜排与接地系统连接。

追问

1.二级配电系统没有从变压器中性线引一条PE过来,但需要使用时,是不是从零线(唯一的一条中性线)取??
2.我们家用的三相插座是左零右火上接地,这之中的上接地就是保护接地PE线???但是我以前干工程的时候给小用户装2相电时,插座的上接地就是直接接地(做个小接地系统),所以我晕着在。
您答给力我就给分

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-17
1 没错的,现在所有配电基本都是这样.首先你要知道TN-S配电系统里,PE的原理:中性点跟地网连通.也就是我们说的零线.后面采用的重复接地才出现三相五线制.是为了更好的保护用电安全(就近下地).
2在现实用电当中,三相用电是不可能平衡的,所以中性线是带电流跟电压的,接地网是让回流的电更好的给大地吸收,保证零线电压不高.
3 看不懂你第三条意思,是否可以理解为:采用直接就近下地保护?如果是的话,那回有什么问题呢?追问

那么二级配电系统没有从变压器中性线引一条PE过来,但需要使用时,是不是从零线(唯一的一条中性线)取??

追答

是的!

第2个回答  2012-07-16
没有问题,PE连接机壳和设备的接地端,起到保护的作用
第3个回答  2012-07-29
我理解你的意思是总配电柜是有独立的PE端子排,但连接到下一级的连接线都是用的四线,不知道理解的对不对?http://baike.baidu.com/view/3604583.htm你参考一下追问

嗯,是这样的。既然总配到下一级的电缆没有PE线,为什么在图纸上还要呢,或者说实际现场还要有呢?

追答

图纸上有不一定施工的时候肯定有,有些时候是有改变的

第4个回答  2012-07-17
单拿总配是TN-S,分配到各车间时形成了TN-C-S供电方式,它要重复接地的。这个没有什么问题的。追问

1.总配用TN-S系统,但系统图中有PE端子排,这个在设计上是不是多余的?
2.当总配分到下一级配电系统时用的是3+1的电缆,不是说明配电上下级PE线没有互联吗,但下级用电设备(如灯具)需要用PE保护线,PE线难道从中性线上面取???
谢谢~

相似回答