施耐德nsx 400hmic2.3塑壳断路器的额定电流可调吗?

如题所述

额定电流是无法调节的,任何断路器的都不能,再贵的也不行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
NSX400的脱扣器是电子的是可以调的。
lo是输入电流
lr是长延时
lsd是短延时
400的最低可以调到250本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-01
额定电流不可调,速断倍数可调。
第3个回答  2012-08-01
nsx算施耐德的旗舰产品了,过载电流短路电流均可调。