88问答网
所有问题
电气导管多少米为一个检验批?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-08
安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个
检验批
。具体到
电气工程
,要综合图纸设计和各
分项工程
的时间顺序以及隐蔽验收情况来划分。比如楼房建筑中“电线导管、电缆导管的敷设”通常应根据隐蔽验收时间划分检验批。每层现浇板及墙内预留管路一次,则做为一个检验批报验一次。其他分项基本按一个设计系统即一个进户总箱或一个单元为一个检验批。防雷及接地安装按一个系统或一栋楼为一个检验批。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVBt1agaM.html
相似回答
电气导管多少米为一个检验批?
答:
防雷及接地安装按一个系统或一栋楼
为一个检验批
。
金属软管安装应符合哪些要求?
答:
《建筑工程施工质量验收实施细则》的“
电气
工程质量验收记录”里“金属、非金属柔性
导管
敷设分项工程
检验批
质量验收记录”规定,柔性导管的长度在电力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。金属软管的安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯...
高层建筑
电气导管
敷设几多
为一个检验批
量
答:
一般是楼层加区域报验
电气
施工中金属软管的安装条件及长度要求?
答:
防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM。6、严禁机械损伤法兰密封面。(二)金属软管的安装长度一般在1m以内为宜,没有明确规范要求软管长度。
...工作对材料的取样、送检及
检验批
的划分不是很清楚。。
答:
2011-09-17 · TA获得超过653个赞 知道小有建树答主 回答量:297 采纳率:0% 帮助的人:75.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 最好的办法是当地检测中心处索取清单,清单里面有详细的取样方法和价格等。
检验批
的划分按一施工段或
一个
楼层。 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回...
检验批
是指什么,具体做法是怎样的?
答:
2012-10-14 · TA获得超过4029个赞 知道小有建树答主 回答量:1106 采纳率:80% 帮助的人:614万 我也去答题访问个人页 展开全部 建设工程中的检验批 土建专业的专有概念。如果一个分项工程需要验评多次,那么每一次验评就叫
一个检验批
,行业规定:每个检验批的检验部位必须完全相同。检验批只做检验,不作...
建筑
电气
安装工程施工质量验收规范介绍?
答:
本规范是根据建设部《关于印发的通知》(建标[2001]87号)的要求,由浙江省建设厅负责组织主编单位浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单位共同对《建筑
电气
安装工程质量
检验
评定标准》GBJ303—88、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96、《电气装置...
导管
敷设
检验批
质量验收记录需要甲方签字吗
答:
根据《建筑
电气
工程施工质量验收规范GB50303-2011》规范,检验批应按系统进行划分,也就是一般来说楼层的灯具可以按照层数进行划分,一层
一个检验批
,也就是说每层如果有个照明总箱进行控制该层的灯具。检验批主要是按系统划分,如果想了解详细一些,可以下载一个GB50300建筑工程施工验收规范,这里面有工程...
大家正在搜
电导管敷设检验批质量验收记录
电气导管敷设检验批容量
室外电气导管敷设检验批
电气检验批容量一览表
导管敷设检验批怎么划分
导管敷设的检验批容量
导管敷设检验批范例
导管敷设检验批和隐蔽的日期
导管敷设检验批部位
相关问题
电气工程线槽安装多少米算一个检验批,有和规定
电力供热管道多少米一个检验批。
建筑电气工程导管敷设检验批填的米数是面积米数还是管的米数
道路多少米一个检验批
电线、电缆材料报验多少米为一检验批
建筑资料上电线达到多少米为一个检验批?谢谢
电线导管检验批每层做几个?
电气导管敷设检验批容量与最小抽样是否有比例要求