mcgs怎么控制 PLC的输入点

比如我在mcgs画面上设置一个按钮,在屏幕上按下那个按钮要能控制三菱PLC的X0输入点,然后启动Y0,我试了好多次在屏幕上都控制不了,我是电脑仿真与实物PLC连接

控制西门子PLC的I 输入点,然后启动Q点,这个有两种方式实现。
一种是只给PLC输入I点,然后在PLC中写程序让I点和Q点进行关联启动。
另一种方式是在MCGS软件里写入I点,给PLC写下去,同时在MCGS里写给Q点,也关联到PLC里面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
首先做好MCGS的屏幕和三菱的通信,MCGS有内置的驱动程序,你只要一根串口线就行。
然后再屏里做好元件,比如设置M0,在程序里并在X0的触点上,然后OUT Y0就行了。。。不懂可以再HI我本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-03
输入点的状态,你想从屏上控制啊?好像不可以的.你把屏上的按钮做成个m点吧,再用m点来控制y0吧本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-03
输入点x是不能控制的
你可以用m0来控制 在连接数据对象的时候选择 读写
第4个回答  2012-08-03
年号!追问

什么年号?

相似回答