我们厂里有一台ABB ACS800变频器运行报 FF7A 请问是什么问题啊 有办法可以屏蔽吗?谢谢。怎么解决啊。

如题所述

你的变频器型号里是不是有+Q950这个选项?这个是防误起功能被激活。
你需要给AGPS防误起板的X1:2和X1:3端子提供220V或115V的电,然后将X2:2接X41:2,X2:3接X41:3,X2:4接X41:4才能关掉防误起功能。

如果是R2-R6的模块,可以通过短接X41:1和X41:3端子来取消AGPS功能。
如果没有X41端子,则是在RINT板上有端子X40:1和X40:4短接来取消AGPS功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
看看AGPS板有问题没有,这个是启动禁止硬件逻辑被激活。