PKPM建基础梁的时候这种需要拉梁过来不?

新人求教。。师父说上面没有墙体的不需要设置梁。以前老师说的有柱子的都拉,利于形成一个体系。而且是用JCCAD做基础梁,没在PM里直接输入。这下面是杯形基础,师父单独用理正做的。这房子是35KV小型变电所。是不是比较小,就没像老师说的那么做?只有5分了...

首先,你要分清你的梁是拉在什么地方。是基础上,还是框架柱上。
如果是框架柱上,应该参与模型建模,作为一层标准层输入。这样算出来的柱配筋会大,但更符合实际。
你师父的这种做法比较节省,也不会有问题。
没有墙体的不需要设置梁,这种做法不太合适,柱子之间最好都设置拉梁。比较小的跨度或者梁间距比较密时候,可以不设置。没有硬性的要求。
是一个结构师对整体结构理念的理解和把握。