接地电阻有资质单位出具检测报告是哪个法律法规或者哪本规范中规定的?是否是每一个新建项目都需要?

如题所述

中国气象局第24号令<防雷减灾管理办法>
第十一条 各类建(构)筑物、场所和设施安装的雷电防护装置(以下简称防雷装置),应当符合国家有关防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求,并由具有相应资质的单位承担设计、施工和检测。
第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
第十八条 出具检测报告的防雷装置检测机构,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-12
接地电阻一般做隐蔽资料,报告防雷部门出具追问

为什么报告一定要防雷部门出。是哪个法规规定,还是验收规范规定的,指出法规名字条文或者规范名字条文。谢谢

相似回答