信捷Plc与伺服通讯的问题

信捷plc的通讯参数在哪里设置,设置好参数用regw指令就能传数据是不是。
比如我想修改伺服参数p3-28为200参数 地址是ox031c。
ldp x0 regw k2 h031c k200 k2这样对吗,还要不要编其他程序

是的 就是你这样写 不过你要先设定通讯参数 就是把PLC还有伺服的通讯参数设置成一致的才能通讯商,PLC是在串口设置里面选择串口2设置,伺服是调参数设置的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-22
我截图给你吧
,plc的24v接驱动器p+24v,plc的0v接com0,然后y0接驱动器p-,y1接d-。
然后把p5.10设置为10,发脉冲就可以转起来了。