星三角起动与直接启动有什么区别

如题所述

星三角启动与直接启动的主要区别在于它们的作用和适用场景不同。
星三角启动方法常在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线。这种启动方式主要应用在负载对电动机启动力矩无严格要求,又要限制电动机启动电流的情况,并且要求电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形。
直接启动,也称为全压启动,是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下启动。这种启动方式具有起动转矩大、起动时间短的特点,是最简单、最经济和最可靠的起动方式。但直接启动的起动电流很大,可能会对电动机本身造成损坏,也可能会干扰电网上的其他用电设备。因此,电动机能否直接启动主要取决于电网容量的大小、电动机的型式、起动次数和线路上允许干扰的程度。
总的来说,星三角启动和直接启动各有其特点和适用场景,需要根据具体情况来选择适合的启动方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-12
2/国家规定7KW就要降压启动了。为了降低启动时对电网的影响
3/这个问题是从两方面考虑的,一是电力管理部门,比较大的设备起动时对电网造成影响;二是出于用户自己的考虑,如果起动时压降较大,可能造成本单位范围内其它设备不能正常工作。
至于多大的电机应考虑降压起动,除参考一些规定外,主要的还是看用电条件。我工作过的两个单位情况差异很大。一个是55KW离心泵,一直是直接起动,有时55KW离心泵坏了,就用95KW的泵代替,还是直接起动,一直没问题。虽然从道理上讲好象不行,但从我接触到现在块二十年了,还没问题。另一个单位就不行了,30KW的潜水泵必须降压起动。
所以具体问题还要具体考虑。
3/我学的时候说是,凡电源变压器额定功率低于180kw,电动机额定功率大于7KW,三相异步电动机必须采用降压启动。其中绕组接作三角形运行的一般采用星三角启动。
4/规定是11KW!但也可以看情况吗
你一个500KVA的变压器下边就一个75KW的电机你要临时用一下
5/关于星三角启动
动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%.
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机
不频繁起动时,不应低于额定电压的80%.
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条
件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压.
第2.2.3条笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,
应符合下列规定:A、当符合下列条件时,电动机应全压起动;
1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条规定;
2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定.
B、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,
或选用其他适
当的起动方式.C、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合.
相似回答