净截面模量、毛截面模量怎样分别计算?

本人现从事技术员职务,在验算悬挑架抗弯强度时,查询规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》及规范
《JGJ128-2010建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中均提到Wn——型钢悬挑梁净截面模量,但规范中并未对净截面模量怎样
计算作出解释。
请问各位同行达人,净截面模量、毛截面模量怎样分别计算?能否给个例子,比如16#工字钢。
我主要针对的是 《净截面模量》《毛截面模量》的区别,请各位高人赐教

矩形截面抵抗矩W=bh^2/6

圆形截面的抵抗矩W=πd^3/32

圆环截面抵抗矩:W=π(D^4-d^4)/(16D)

横截面上不仅有正应力,而且还有切应力。由于切应力的作用,横截面发生翘曲,平面假设不再成立。

但进一步的理论分析证明,对于跨长与截面高度比 l/h>5 的长梁利用公式δ=My/I 来计算其横力弯曲的正应力,所得结果误差甚微,足够满足工程实际需要。其中W=I/y,W称为抗弯截面系数。

矩形Iy=hb3/12;其中3表示立方的关系;圆形Iz=3.14d4/64;d后面的4表示4次方。

扩展资料:

截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。

工程实际中最常见的弯曲问题是横力弯曲,横截面上不仅有正应力,而且还有切应力。由于切应力的作用,横截面发生翘曲,平面假设不再成立。但进一步的理论分析证明,对于跨长与截面高度比 l/h>5 的长梁利用公式δ=My/I 来计算其横力弯曲的正应力,所得结果误差甚微,足够满足工程实际需要。其中W=I/y,W称为抗弯截面系数。

由于横力弯曲时,梁的弯矩随截面位置变化,Mmax所在截面称为危险截面,最大弯曲正应力发生在弯矩最大的截面上,且离中心轴最远处,该处为危险点。

参考资料来源:百度百科-截面模量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答