施耐德变频器atv61启动不了是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-24
请检查一下是否设置面板起动,如果是的话,端子就不能起动了。同样如果设置了端子起动,面板起动也就失效了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSgS1MBSg.html
其他回答
第1个回答 2012-06-27
电机参数 整定值 定义端子 控制方式 启动方式
第2个回答 2012-07-06
不好说,看看CtL菜单里面的Fr1参数设的多少?
第3个回答 2012-06-25
这的看你是什么情况下发生的。如果是调试的时候需要看看你的给定方式设定的是否正确。如果是使用一段时间了出现在了就需要检查一下是不是有那地方坏了。具体情况具体分析。
本回答被网友采纳
相似回答
施耐德变频器atv61启动不了是什么原因
答:
请检查一下是否设置面板起动,如果是的话,端子就不能起动了
。同样如果设置了端子起动,面板起动也就失效了。
初次接触
施耐德ATV61变频器
,在试车时,点动正反转都正常,但连续正反转...
答:
你用导线把COM和正转信号短接一下,如果运转了,说明你的接线问题
,《中间哪里断了》如果没有运转,说明接线端口有问题,麻烦了,维修,万用表把端口一级一级向上查,在四角隔离快那里应该能找出问题,还有,也把反转信号和COM短接一下,
施耐德atv61
型132KW
变频器
运行无电流输出,是何
原因
答:
G/P11系列变频器出现此故障报警时,
一般是充电电阻损坏(小容量变频器)
。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题-可检查送给主板的两芯信号是否正常。
atv61变频器
出现故障码InF6. 看过手册都不明白
是什么
意思. 如何维修...
答:
你看看22页上可能是那一种变频器上的卡件被烧毁或替换了不匹配的卡件,最大可能是运输中卡件接触不良
,重新擦拭一下卡件后再开机试试,开机上电前按住ent键,开机,也可以再电源确认参数里初始化,但是会恢复出厂参数,最好抄好变频器蚕食在做这一部,应为施耐德变频器参数调整没有日系变频器容易。
施耐德变频器atv61
报ohf
什么
意思
答:
OHF:
变频器
过热 可能
原因
:变频器温度太高。解决措施:检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度。在重起动前应等变频器冷却下来。
施耐德61变频器开机
显示tun
答:
正常现象。
施耐德61变频器开机
显示tun,是正常的,由于这些功能为0时被激活,以致如果有连线中断,变频器就会安全停机。施耐德电气研制的
ATV61
Q系列水冷型变频器解决大功率电子电力设备散热和防护之间的问题。
施耐德变频器ATV61
F 画面显示sin-,这
是什么
故障?如何解决呢?
答:
施耐德变频器
故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--
原因
及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德ATV61
硬件故障排除,如何让确定硬件故障报警时
什么原因
答:
需要根据手册的故障代码把可能的因素排除掉。排除掉了还是出现的话就可能是
变频器
本身的问题了。例如一个新
ATV61
一运行就报 电机缺三相 (小电机太小除外) 更换一台新的电机情况还处在,就把变频器的输出缺相保护取消,再次
启动
故障消失证明是互感器有问题,故障没有消失就可能是控制卡有问题了。 除了...