急:请问水泵跟水管是一种什么关系?

比如水池回水管,下面有七台离心泵连接,那么这条回水管要配多大?离心泵管径DN50的。
可不可以这样子计算,把泵的截面积相加,即50*50*3.14*7=54950, 经计算,DN150的水管,截面积150*150*3.14=70650,那么只要大于54950的水管都可以。这是我的理解,请问设计中是这样子计算的吗?

基本可以这样计算,但由于现代泵的生产为了节省投资,其进出口流速(3-5m/s或更高)都会高于管道经济流速2-3m/s,故按你的算法就有可能会使管道流速大于3m/s,这时泵运行是不经济的,即单位能耗相对较高。
因此最好的方法就是将所有泵的运行流速相加(单位m3/h),然后除以3m/s(或2.5m/s),除以3600,除以3.14,再开方(管道半径,单位为米),乘以2000,就是单位为毫米的管子内径了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-28

你的计算不科学,水泵的流量和选用的水管关系是看管道的经济流速。设计要看每段管子所通过的水量保证在经济流速以内。给你对照表作参考

追问

请问流速由什么来决定的,3个参数,应该先确定一个吧?

追答

水泵有了,相当于流量已经确定,参照流速推荐值,再去找管径,就知道需要用多大管径的管子。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-25
这个管径大小要看以下几个要素
1,水泵的流量和扬程
2,管路中有没有分支和弯头的数量
管径与流量的关系为 截面积*3.14*流速=需要的最小管径(单位要统一)
这个你可以计算下