TNS系统变压器侧中性线和地线一起接地,三相负载不平衡时,零线电流不会通过保护接地线到达外壳吗?

如题所述

不会的。

    从宏观上讲,“地”就是“地”,“地”电压就是0V;

    实际上由于构成大地的物质存在电阻,当大地电流通过时,不同位置的“地”,电压会有所不同。但通常不会有太大差异,只有在遇到雷击、高压输电线落地这类情况时,才会在较近范围产生较大的电位差(所谓“跨步电压”)。

    在三相负载不平衡时,确实存在变压器侧中性线点电压升高并通过保护接地线达到设备外壳的情况(即保护地的电压和设备处的大地电压不同)。为此,供电系统设置了相应的措施。主要的有:

    规定必须合格的接地电阻,以保证变压器中性点电压升高在可控(可接受)的范围内;

    对于输电距离较长的情况,要求中性点二次(多次)接地,允许保护地和二次接地使用同一接地装置(不是接地线)。在这种情况下,中线、地线、和大地之间的电压差异会保持在可控(可接受)的范围内,不会产生安全隐患。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-31
中性线(零线)只在变压器处一点接地,用电设备的零线电流只会流到变压器中性线,不会流到地线也不会流到外壳。
第2个回答  2021-05-31
零线电流直接回变压器绕组了。
准确的说二者是并联关系,零线回绕组的阻抗值远远低于保护线到外壳再到地的阻抗值,所以绝大部分电流会走捷径——通过零线回绕组。
相似回答