对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-01
:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSVScStKg.html
相似回答
对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:
带有准确级为0.2级绕组
的电流互感器
即可。
对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:
精度0.2S的就可以了 及二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下
的电流
误差不超过0.2
对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:
对有功电能表,
应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器
;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。
电能表
与
电流互感器的
准确度
等级
答:
所谓0.5级是准确度正负0.5%的意思,很难说是正是负。
电流互感器
与
电能表
两方面加起来,可能是1%,也可能是0%。但最大误差也不会超过1%。
电流互感器
和
电能表的
选择标准是
什么?
答:
选配互感器和
电能表
如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;二、120kW:1、互感器:应...
对
电能表配互感器
有何要求?
答:
3、
电能表配
互感器要根据使用的一次电压选用适合的电压等级,还需要根据一次电流的大小选择合适的变比。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大
电流变成
小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压...
...的变压器要装多大
的电能表
,要多大
的电流互感器?
答:
1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5
的电流互感器
.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A
的电表
.但现在多选用第一种方式。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(...
电表
与
互感器的
选择与型号。
答:
电能表
按其准确度等级可分为普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密级电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级)。精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。2、互感器的选择:150/5是
电流互感器的
变比,电流互感器是按比例将大
电流表
变...
大家正在搜
电能表和电流互感器怎么配置
经电流互感器接入的电能表
电流互感器和电表怎么配
变电站里的电流互感器
变电站电流互感器的作用
电流互感器电能表
电能表电流互感器接线
电流互感器电能表接法
电能表与电流互感器接线方法
相关问题
对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
配电能表的电流互感器的选用
电能表与电流互感器的准确度等级
如何选择电能表,电流互感器
高压值班人员日常培训内容是什么?
怎样选择电能表,电流互感器?
三相四线电能表配电流互感器选择?