Sehr geehrter Herr Gong,
anbei erhalten Sie die Antworten auf die Fragen Ihres Kunden.
1. Werkzeuge für GT (siehe Datei: Doppelwirkende Ziehwerkzeug.ppt und Materialauswahl und Werkstoffpaarungen.bmp)
2. Klimaberechnung für die Schaltschrnke der U200 (siehe Datei: RiTherm_U200_Bandanlage.pdf und RiTherm_U200_Stapelanlage.pdf)
Die Klimaberechnung ergibt, dass man keine Klimaanlage bentigt und die Lüfter für die Anlage ausreichend sind.
3. Werkzeugcodierung (siehe Datei: Werkzeugcodierung.pdf)
hier eine kleine Beschreibung der Steckerbelegung.
Auf Seite 1 & 2 ist die Werkzeugkodierung dargestellt. Im Beispiel ist die Nummer 70 eingestellt.
Dazu werden Brücken in dem am Werkzeug fest montierten Stifteinstzen im Sockelgehuse eingelegt.
Hier sind Klemme 1 (24VDC), Klemme 3 (2 Hoch 1 = 2), Klemme 4 (2 Hoch 2 = 4) miteinander und Klemme 6 (24VDC), Klemme 9 (2 Hoch 6 = 64) miteinander gebrückt.
Auf Seite 3 ist die Stufenkodierung dargestellt. Im Beispiel ist die Stufe 5 eingestellt.
Dazu werden Brücken in dem am Werkzeug fest montierten Stifteinstzen im Sockelgehuse eingelegt.
Hier sind Klemme 11 (24VDC), Klemme 12 (2 Hoch 0 = 1), Klemme 14 (2 Hoch 2 = 4) miteinander gebrückt.
Auf Seite 4 ist die Teillagekontrolle dargestellt. Im Beispiel im Beispiel werden zwei Nherungsschalter eingesetzt.
Die Klemmen 15 (24VDC) und 16 (GND) stellen die Spannungsversorgung für die Nherungsschalter oder auch mechanischen Endschaltern zur Verfügung.
Die Klemmen 17 (Teillagekontrolle 1) und 18 (Teillagekontrolle 2) müssen zur Teilkontrolle beide High Signal führen.
Falls nur eine Kontrolle zum Einsatz kommt muss diese auf Klemme 17 und 18 gebrückt werden.
Sollte keine Teillagekontrolle vorhanden sein müssen die Klemmen 15 (24VDC) und 19 (Ohne Teillagekontrolle) gebrückt werden.
Auf Seite 5 ist die Hochheberkontrolle dargestellt. Im Beispiel ist die Kontrolle abgewhlt
Die Klemmen 20 (24VDC) und 21 (GND) Stellen die Spannungsversorgung für die Nherungsschalter oder auch mechanischen Endschaltern zur Verfügung.
Die Klemme 22 (Hochheber Oben) muss bei angehobenen Hochheber High Signal führen und Klemme 23 (Hochheber Unten) bei abgesenktem Hochheber High Signal führen.
Sollte keine Hochheberkontrolle vorhanden sein müssen die Klemmen 22 (24VDC) und 24 (Ohne Hochheberkontrolle) gebrückt werden.
4. Die Kernbohrungen im Fundament des Laders der GT1 sind nach unserem Kenntnisstand OK.
5. Der Kunde erhlt für die GT1 einen KBR (Stromüberwachung).