新手,PKPM建模3层小别墅的坡屋面,使用平屋面建模方法,我的疑问是平屋面,恒载 活载 ,梁间荷载,板厚等

板厚怎么取啊? 梁间荷载怎么计算啊?恒载 与活载 与楼面板的取值有区别吗?急求!!!!

干嘛要按平屋面计算,直接建成坡屋面,板厚取100左右,恒载没区别,活载为不上人屋面,考虑雨雪荷载,查当地规范雪荷载五十年一遇为多少
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-29
【结构设计师】

【1.板厚怎么取啊?】
答:板厚120.屋面考虑结构耐久性不要用100板厚。

【2.梁间荷载怎么计算啊?】
答:坡屋面上面没有梁间荷载。
因为梁间荷载就是梁上面的墙体的荷载 。坡屋面上面有墙吗?没有~
梁间荷载=容重x厚度x高度x折减系数
容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;
厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;
高度,层高减去梁高。
折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7

【3.恒载 与活载 与楼面板的取值有区别吗?】
答:无关。
恒载:其实主要是屋面做法。建议你搜一个屋面做法,然后手算一次,就懂了。
恒载取4基本差不多。
活载:不上人屋面0.5
如果当地雪荷载大于0.5,则取雪荷载。
具体看看《结构荷载规范》

有什么问题直接向我提问。
看到这个回答且需要帮助的,也可直接向我提问。
你们都不容易~我也是从不容易的时候过来的。本回答被提问者和网友采纳