在三菱PLC上,电脑用的数据线和触摸屏用的是同一个接口。那在监视模式时怎么通过触摸屏操作设备。

如题所述

如果用三菱的触摸屏,可以采用透明传输功能,及计算机连触摸屏,触摸屏连PLC,计算机可以与触摸屏通信,也可以透过触摸屏与plc通信,当然触摸屏也能和PLC通信
如果不是三菱的触摸屏,那么要想实现功能,只有在PLC上增加通信模块,与原编程口共两个通信口分别与计算机和触摸屏通信
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-29
最简单的方法就是,用电脑时将触摸屏数据线拔下,不用电脑时将触摸屏的线插上就可监视数据和操作设备了。
第2个回答  2012-06-29
电脑用来做什么?编程还是做上位机?
如果是上位机就必须扩展另外一个通讯模块,编程就凑合着用吧,触摸屏和编程不要同时使用。另外如果是三菱自己的屏可以用穿透通讯的。
第3个回答  2012-06-29
加一个的RS422-BD通讯扩展板,扩展出来的通讯口跟CPU上的通讯口一样的。