55KW的电机,星三角启动,所用的交流接触器3个都用65的没问题吧?

我看到指导上面是星连接的一个是40的交接

第1个回答  2012-06-30
肯定是不行的,110A电流,最少要用132的接触器,星星点的也可以小一点40就可以,星星起动的要,你可以算一下,电流是1/1.732的关系。
第2个回答  2012-06-30
用大一些的当然没问题。本回答被提问者采纳